Autor Thema: Sollwertschiebung  (Gelesen 3275 mal)

Offline cliff

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
    • Moritz Kältetechnik
Sollwertschiebung
« am: März 12, 2015, 13:46:36 Nachmittag »
Hallo liebe Forengemeinde,

Ich bin ziemlich neu in dem Thema der Automatisierung mittels Kleinsteuerung und hab hier schon viele interessante Beiträge gelessen.
Leider stehe ich im Monent vor einer Aufgabe, bei der ich leider nicht ganz weiterkomme. :(
Vielleicht hat von Euch schon mal jemand etwas in die Richtung gemacht, und kann mir einen "Denkanstoß  oder Beispiel" geben.
(wurde zu dem Thema nicht richtig fündig)

Aufgebenstellung:
Die Easy vergleicht einen Temperatur Istwert mit einem  Sollwert. Wird der Sollwert über die Zeit X nicht erreicht, wird ein zweiter Sollwert aktiviert (Sollwertschiebung).

Ist durch die Sollwertschiebung nach Soll 2 der 1. Sollwert erreicht, wird wieder normal nach dem 1. Sollwert verglichen.

Ich hab zu Verfügung :

MFD-80-B+ CP8-NT (Master ID1)
Sowie die Erweiterungen ID2/3  Easy 820-DC-RCX

Vielen Dank schon mal für eure Antwort! :)

Offline juergen_j

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 149
  • Talente finden Lösungen, Genies entdecken Probleme
Re:Sollwertschiebung
« Antwort #1 am: März 12, 2015, 15:15:28 Nachmittag »
Hallo Cliff,
im Anhang ein Beispiel mit Datenbausteinen.
Eingang Datenbaustein wird mit Pos.-Flanke auf Ausgang übernommen. Beide Datenbausteine haben gleichen Ausgang, im Beispiel MB96 was dein Sollwert darstellt. Eingang DB1 = 10, Eingang DB2 = 20, dies wären deine Sollwerte 1 + 2.
Gruß
Jürgen
Anwendung veröffentlichter Programme erfolgt auf eigene Gefahr des Anwenders

Offline cliff

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
    • Moritz Kältetechnik
Re:Sollwertschiebung
« Antwort #2 am: März 12, 2015, 15:28:15 Nachmittag »
Hallo Jürgen,

Spitze.
Wie ich es sehe denke ich "aha", einfach zu kompliziert gedacht.
DANKE! ;)

LG Niklas