Autor Thema: Analogsignalverarbeitung  (Gelesen 4144 mal)

Offline Valtraswiss

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Analogsignalverarbeitung
« am: März 02, 2016, 04:54:53 Vormittag »
Hallo Zusammen

Ich möchte folgende Steuerung programmieren für eine Lenkung.
Sensorsignal 0-5V.
Mittelstellung 2.5V
Ab 2V abwärts Soll Q1 Schalten
Ab 3V aufwärts soll Q2 Schalten
Kann mir jemand helfen, wie dies aufgebaut werden muss?
Vielen Dank!

Offline Sackhenne

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 68
Re:Analogsignalverarbeitung
« Antwort #1 am: März 02, 2016, 08:07:17 Vormittag »
Hallo,

Nimm 2 Analogwertvergleicher, die entsprechend deinen Anforderungen einstellen und auf die Ausgänge schalten.

Gruß Henry

« Letzte Änderung: März 02, 2016, 08:14:27 Vormittag von Sackhenne »

Offline Valtraswiss

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Re:Analogsignalverarbeitung
« Antwort #2 am: März 02, 2016, 09:20:11 Vormittag »
Hallo vielen dank.

Habe nun versucht, die Werte noch einzuschränken.
Das heisst: Q1 Schaltet unter 2V ein und sollte aber auch bei 1V wieder ausschalten.

Welcher Baustein kann ich dazu verwenden? Merci

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1943
  • Jürgen
Re:Analogsignalverarbeitung
« Antwort #3 am: März 02, 2016, 09:27:53 Vormittag »
Hallo,

Nimm 2 Analogwertvergleicher, die entsprechend deinen Anforderungen einstellen und auf die Ausgänge schalten.

Gruß Henry



Genau so ist ;) es
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Valtraswiss

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Re:Analogsignalverarbeitung
« Antwort #4 am: März 02, 2016, 09:35:46 Vormittag »
So ist es schon, dass Q1 unter 2V Schaltet, doch sollte G1 unter einem Wert von 1V wieder ausschalten.
??
Vielen Dank für eure mithilfe

Offline Sackhenne

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 68
Re:Analogsignalverarbeitung
« Antwort #5 am: März 02, 2016, 09:54:28 Vormittag »
Hallo
nimm 3 Analogwertvergleicher, die entsprechend deinen Anforderungen einstellen und  mit Merkern auf die Ausgänge schalten.

Ups, falsche Datei und das 2mal, jetzt hoffentlich die richtige

Gruß Henry
« Letzte Änderung: März 02, 2016, 10:01:22 Vormittag von Sackhenne »