Autor Thema: Restzeit vom Zeitrelais  (Gelesen 2035 mal)

Offline Alexander_Loose

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 1
Restzeit vom Zeitrelais
« am: Oktober 21, 2021, 17:22:06 Nachmittag »
Hallo zusammen,

ich bin neu mit der Verwendung der EasyE4 und daher auch neu hier im Forum.

Ich stehe vor dem Problem, dass ich gerne die Restzeit eines Zeitrelais anzeigen möchte. Vermutlich ganz einfach, ich bekomme es aber nicht hin.

Im Prinzip möchte ich den Wert von I1-Qv im Display darstellen.

Über eine kleine Hilfe würde ich mich freuen.

Danke, Alexander

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1943
  • Jürgen
Antw:Restzeit vom Zeitrelais
« Antwort #1 am: Oktober 21, 2021, 18:43:22 Nachmittag »
Hallo, das geht mit einem AR Baustein.
Soll Laufzeit Timer  Minus ist Laufzeit.
In welchem Zeitbereich sollen die Werte liegen. Anzug verzögert?
« Letzte Änderung: Oktober 21, 2021, 19:48:27 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1943
  • Jürgen
Antw:Restzeit vom Zeitrelais
« Antwort #2 am: Oktober 21, 2021, 19:29:17 Nachmittag »
Versuche die Anlage mal. :)

Edit neue einfachere Version 2

Wenn du das öfter benötigst, kann auch ein UF Baustein erstellt werden ....
« Letzte Änderung: Oktober 21, 2021, 22:18:25 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.