Hallo!
egal ob 4-20mA oder 2-10V, wenn der Geber unter den Dezimalwert 819 fällt z.b. durch Kabelbruch, dann könnte man von einem Ausfall des Geber sprechen. Die sogenannte Live-Zero Überwachung. Ich würde z.b ab einem Wert < 780 den Ausfall detektieren.
Bei 0-20mA Geräten besteht diese Möglichkeit nicht.
Kleiner Tip: Wenn man sich kein Anaolgmodul mit (0)4-20mA Eingang spendieren kann, eventuell aus Platzgründen, kann man mit einem 500 Ohm Widerstand, parallell zur Quelle die Spannung (0)2-10V abgreifen. Der Geber muss aber eine Bürde von 500Ohm treiben können. Man sollte sich aber eine Möglichkeit zum abgleichen schaffen (mittels einer Kombi von Festwiderstand und Poti). Einmal abgeglichen und versiegelt spart man sich das Analogmodul und kann die vorhanden Spannungseingänge (E4-DC Variante) verwenden.
Gruß,
ELWMS