we are looking at doing a water feature panel using a level transducer to top up and give levels. what is the best way to give an alarm output if the transducer fails as it is a critical part. Cheers

Offline srd

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 123
Antw:transducer failure
« Antwort #1 am: Gestern um 14:53:18 »
forgot to put that the transducer is 4 -20ma.

Offline ELWMS

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 104
  • 400er...500...800...e4...Galileo
Antw:transducer failure
« Antwort #2 am: Gestern um 15:47:22 »
Hallo!

egal ob 4-20mA oder 2-10V, wenn der Geber unter den Dezimalwert 819 fällt z.b. durch Kabelbruch, dann könnte man von einem Ausfall des Geber sprechen. Die sogenannte Live-Zero Überwachung. Ich würde z.b ab einem Wert < 780 den Ausfall detektieren.

Bei 0-20mA Geräten besteht diese Möglichkeit nicht.

Kleiner Tip: Wenn man sich kein Anaolgmodul mit (0)4-20mA Eingang spendieren kann, eventuell aus Platzgründen, kann man mit einem 500 Ohm Widerstand, parallell zur Quelle die Spannung (0)2-10V abgreifen. Der Geber muss aber eine Bürde von 500Ohm treiben können. Man sollte sich aber eine Möglichkeit zum abgleichen schaffen (mittels einer Kombi von Festwiderstand und Poti). Einmal abgeglichen und versiegelt spart man sich das Analogmodul und kann die vorhanden Spannungseingänge (E4-DC Variante) verwenden.

Gruß,

ELWMS
C64...ABB ACS100 bis 880...ABB SAL...EPLan P8...STEP7...300/400 & TIA... EASY E4... GALILEO... EATON SWD... SEW...STÖBER...AUTOSEN...IT...PROFIBUS...PROFINET