Ich möchte die Überschussleistung/Rückspeiseleistung einer Voltaikanlage in die Heizungsanlage schieben
anstatt sie dem Versorger/Netzbetreiber zu überlassen.

Bei allen gängigen Energiezählerfabrikate stehen die Messwerte nur als Datentyp "float" zur Verfügung.

Besteht die Möglichkeit float-Daten über irgendeinen Baustein etc. in die Easy e4 einzulesen und zu bearbeiten?

Gruß,  Jürgen

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 814
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:Modbus TCP/RTU
« Antwort #1 am: Februar 07, 2025, 16:22:09 Nachmittag »
Ja da hat der weiss_nix was geschrieben
Anwenderfunktion zum konvertieren von IEEE754 nach INTEGER
http://easy-forum.net/index.php?topic=8609.0

Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline Juergen__R

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 282
  • I love easy-Forum.net
Antw:Modbus TCP/RTU
« Antwort #2 am: Februar 07, 2025, 21:26:53 Nachmittag »
Danke für die schnelle Info mit dem Hinweis auf den
funktionierenden Anwenderbaustein.

Ein schönes Wochenende,