Autor Thema: Temperatureingang auf richtige Temperatur bringen  (Gelesen 144 mal)

Offline willi56

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
Temperatureingang auf richtige Temperatur bringen
« am: Mai 05, 2025, 08:37:41 Vormittag »
Hallo zusammen habe da mal eine Frage:
Wie programmiere ich die Temperatur die über das Modul EASY-E4-DC-4PE1P reinkommt (ca: 210 bei 21 Grad) auf die richtige Temperatur.
Mache ich das über den Skalierbaustein? oder ist das falsch
Danke für eure Mithilfe
Willi

Offline Konni66

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Beiträge: 278
  • Keine Panik!
    • Eaton Trainingscenter Bonn
Antw:Temperatureingang auf richtige Temperatur bringen
« Antwort #1 am: Mai 05, 2025, 10:32:37 Vormittag »
Hallo Willi,
ja, das hast du richtig erkannt.
Du hast offensichtlich die Skalierung des Eingangs auf 1/10°C gestellt. Daher bekommst du für 21°C den Wert 210 * 1/10°C ausgegeben.

Du kannst das über den Wertskalierer (LS) in ganzzahlige Werte konvertieren. Die Nachkommastellen gehen verloren, weil das easyE4 nur Ganzzahlen bearbeiten kann.

Du kannst den Wert auch einfach mit dem Arithmetikbaustein (AR) durch 10 teilen. Auch hier erhältst du nur Ganzzahlige Ergebnisse.

Du kannst zur direkten Anzeige am Geräte-Display (D) den Abbildungsbereich auf eine Nachkommastelle definieren. Dann wird der Wert durch einsetzen eines Kommas angezeigt.

Grüße
Konni
Die Programmierbeispiele sind zu Schulungszwecken gedacht. Trotz sorgfältiger Erstellung und Funktionsprüfung können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Daher erfolgt die Verwendung der Programmteile in eigener Verantwortung.

Offline willi56

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
Antw:Temperatureingang auf richtige Temperatur bringen
« Antwort #2 am: Mai 05, 2025, 17:52:46 Nachmittag »
Vielen Dank