Hallo Willi,
ja, das hast du richtig erkannt.
Du hast offensichtlich die Skalierung des Eingangs auf 1/10°C gestellt. Daher bekommst du für 21°C den Wert 210 * 1/10°C ausgegeben.
Du kannst das über den Wertskalierer (LS) in ganzzahlige Werte konvertieren. Die Nachkommastellen gehen verloren, weil das easyE4 nur Ganzzahlen bearbeiten kann.
Du kannst den Wert auch einfach mit dem Arithmetikbaustein (AR) durch 10 teilen. Auch hier erhältst du nur Ganzzahlige Ergebnisse.
Du kannst zur direkten Anzeige am Geräte-Display (D) den Abbildungsbereich auf eine Nachkommastelle definieren. Dann wird der Wert durch einsetzen eines Kommas angezeigt.
Grüße
Konni