Neueste Beiträge

Seiten: [1] 2 3 ... 10
1
easyE4 / Antw:Easy-RTD-DC urlöschen
« Letzter Beitrag von Sparlock am Gestern um 09:58:21 »
Hallo zusammen,

ich muss jetzt mal dieses Thema ausgraben, weil ich vor dem gleichen Problem stehe.
Über ebay habe ich mir ein EASY-RTD-DC-43-03b1-00 gekauft. Dieses war als Versandrückläufer deklariert. Eigentlich kein Problem. Wozu gibt es einen Werksreset? Dass man dafür Passwörter benötigt, habe ich erst hier erfahren.
Gibt es inzwischen eine Lösung dafür, ohne das Gerät an Eaton einzuschicken? In der oben verlinkten Bedienungsanleitung wird ein Reset beschrieben, bei dem man beim hochfahren der Anzeige den seitlichen Taster für 5 Sek. drücken soll. Das habe ich mehrfach erfolglos probiert. Geht das vielleicht nur bei neueren Geräten? Meines ist von 38W2022.

Gruß Mario

2
easySoft / RETURN in ST-Sprache ?
« Letzter Beitrag von Andrus Saar am Gestern um 01:43:33 »
Der RETURN-Befehl unterbricht die Ausführung des Programms und kehrt zum Anfang zurück, aber kann dies mit einem Zwischenteil (d.h. Überspringen von Code) in ST geschehen?

Und kann dies wiederholt geschehen (um die Programmzykluszeit zu verringern)?

(Übersetzt auf Deepl.com freie Version)

Andrus
3
easySoft / Antw:Easysoft 8.10 erkennt das Gerät nicht
« Letzter Beitrag von 190B am November 05, 2024, 19:50:41 Nachmittag »
Oder im aktuellen Handbuch nachschlagen, Seiten 120 bis 122.
4
easySoft / Antw:Anwenderbausteine für easySoft 7/8 - UF für die Rollo-Stuerung
« Letzter Beitrag von Konni66 am November 05, 2024, 09:58:28 Vormittag »
Anwenderbaustein zur Rollo-Steuerung
Mit den Eingängen I01 und I02 kann ein Rollo-Motor zum Öffnen oder Schließen im Tipp-Betrieb aktiviert werden.
Hält man die Tasten länger als die Max. Tipp-Zeit (IA1), schaltet die Funktion in den "Automatik-Betrieb" (Zeit).
Die Zeiten für das selbsttätige Öffnen oder Schließen des Rollos werden der Funktion über die Eingänge IA2 und IA3 in Sekunden angegeben.
Drückt man während des automatischen Öffnens erneut die Taste "Rollo öffnen" kurz (<1s), wird die automatische Fahrt beendet. Gleiches gilt für das Schließen des Rollos. Erneutes kurzes Betätigen (<1s) der Taste "Rollo schließen" stoppt die automatische Fahrt des Schließens.
An Q1 und Q2 werden die beiden Drehrichtungen des Rohrmotors angeschlossen. Die Ausgänge sind intern gegeneinander verriegelt.
Der Ausgang Q3 gibt einen Impuls von 300 ms aus, wenn der Baustein von Tipp- in Automatik-Betrieb wechselt. (Beim Öffnen und Schießen)

I01    Taste Rollo öffnen
I02    Taste Rollo schließen
IA1    Max. Tipp-Zeit [sek.]
IA2    Öffnen-Zeit [sek.]
IA3    Schließen-Zeit [sek.]
Q01   Motor Rollo öffnen
Q02   Motor Rollo schließen
Q03   300 ms Impuls, wenn Öffnen oder Schließen zeitgesteuert beginnt

Grüße
Konni
5
easySoft / Antw:Easysoft 8.10 erkennt das Gerät nicht
« Letzter Beitrag von JansenDa am November 05, 2024, 08:55:13 Vormittag »
Die Vorgehensweise ist natürlich vollkommen richtig.

Zum Selbststudium biete sich die Hilfe-Funktion an. Da steht auch alles drin beschrieben. Einfach mal F1 drücken und sie öffnet sich!  8)
6
easySoft / Antw:Easysoft 8.10 erkennt das Gerät nicht
« Letzter Beitrag von 190B am November 05, 2024, 05:07:27 Vormittag »
Öffne z.B. ein leeres Projekt und gehe zu Kommunikation.

Klicke bei "IP - Geräte" auf den Button suchen. Es öffnet sich das Fenster "Geräte suchen". Dort auf den Button "Neue Suche" klicken. Anschließend das gefundene Gerät als IP-Profil speichern.

Nach Schließen des Fensters wir dir links die Schnittstelle angezeigt.
7
easySoft / Easysoft 8.10 erkennt das Gerät nicht
« Letzter Beitrag von ramiroelliot am November 05, 2024, 03:26:07 Vormittag »
Hallo, kann mir jemand bei diesem Problem helfen? Ich habe Eaton Easysoft 8.10 gekauft und eine Lizenz eingerichtet, kann aber keine Verbindung zu meinem Gerät (easy-E4-DC-12TC1) herstellen. Das Schnittstellenmenü ist leer.

Ich weiß, dass das Gerät mit dem Computer verbunden ist, da es im Geräte-Manager unter einem COM-Port und in Easysoft 6 unter Schnittstelle angezeigt wird, aber ich muss es in Easysoft 8 verbinden, um es programmieren zu können.

Ich bin total verwirrt und habe beim Googeln kein Glück. Bitte helfen Sie. Vielen Dank im Voraus.
8
easy topics (general) / ECOSISTEMA, MODBUS TCP/IP, SENSORES Y EASYE4
« Letzter Beitrag von ablas am November 04, 2024, 08:19:59 Vormittag »
Es prioritario evitar cacharrería, para quien pueda tener interés como yo ahí dejo eso.
9
Kommunikation / Antw:Easy E4 und Home Assistant
« Letzter Beitrag von w.sprungmann am Oktober 30, 2024, 08:13:06 Vormittag »
Hallo,
bei Node-Red gibt es ein extra Nodes für die EasyE4 (siehe Bild im Anhang) wo man Operands der Easy abrufen kann.
ZB. Eingänge, Ausgänge, Merker, Merkerworte. Oder auch EasyE4 Infos, wie Firmwareversion usw.
Wie kann man das bei Home Assistant  realisieren? Ich möchte nicht extra Node-Red beim Home Assistant installieren.
Über Modbus kann man Merker Bereiche abrufen, das klappt auch schon.
Gruß Wilhelm
10
easySoft / Antw:Frage zu Auswertung der negativen Flanke eines Eingangs
« Letzter Beitrag von mail@goelz.it am Oktober 29, 2024, 11:16:41 Vormittag »
Hallo Konni66,

Danke für die Aufklärung...
... insbesondere für den Hinweis mit der Reihenfolge der Programmzeilen.

Grüße
Dirk
Seiten: [1] 2 3 ... 10