Hallo PAPAMARKO,
hier ein Link
http://easy-forum.net/index.php?topic=670.0Zu beachten ist:
Das erst bei einer Stunde betrieb der Zähler 1 Stunde anzeigt.
Keine Min. zum Vergleich. Das ist nicht gut zu Simulieren.
Bei einer Steuerung mit mehrerern Motoren, ist bei Störung eines Motors eine umschaltung zu machen. Das muß im Programm zusätzlich abgefragt werden.
Störungen können einen Motor lange auserbetrieb nehmen.
Wird dieser Motor wieder zugeschaltet, ist dieser dann der Motor mit wenigen Betriebsstunden. Das kann eine Lange Laufzeit dieses Motors bedeuten, so das die anderen lange auserbetrieb sind.
Beispiel Pumpen
Je nach Medium ist eine lange Standzeit ungünstig (Verstopfung...).
Einen 4 fach Vergleicher gibt es nicht.
Bei einem Vergleicher kann der Betriebstundenzähler direkt ausgewählt werden.
Ein umweg über ein MB.. ist nicht nötig, aber möglich.
Siehe Bild unten.
Ein wechsel der Motoren alle Stunde, nach jedem Einschalten....
kann für einige Anwendungen günstiger und einfacher sein.
mfg Jürgen