Hallo Rainer,
wie geschrieben wenn du eine Regelung mit PID-Regler realisieren willst brauchst du eine analoge Istwerterfassung. Wenn du wie bisher regeln willst verstehe ich es so, bei Druckdosen nicht geschaltet Vakum=0, also Motor volle Kanne. Druckdose 1 hat geschaltet also reduzieren auf 60%, beide Druckdosen haben geschaltet also 20% (Irgendwo zieht das System immer Luft). Dafür habe ich dir mal ein Beispiel angehangen. Stimmt wahrscheinlich nicht ganz weil der Luftwiderstand Quadratisch in die Leistung eingeht (also doppelte Luftmenge 4-fache Drehzah), mein Beispiel ist linear. Aber das Prinzip sollte eigentlich damit erklärt sein.
Nur ist dann der Austausch mit FU eigentlich Perlen vor die Säue.
Übrigens Kobold ist auch nicht schlecht, aber vermutlich teuerer als Huba oder andere, aber gut.
Gruss
Jürgen