Autor Thema: EASY223-SWIRE (Smartwire)  (Gelesen 4176 mal)

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
EASY223-SWIRE (Smartwire)
« am: Dezember 08, 2006, 22:52:48 Nachmittag »
Hallo User
In der Easy-Soft 6.21 ist das EASY223-SWIRE Modul enthalten. Weiss schon jemand wie man das Programmiert?
::) Bin da ziemlich Neugierig  ::). Ich habe auf der Moeller Homepage nach AWA's und AWB's (Bedienungsanleitungen) gesucht, aber noch nichts gefunden. Hingegen habe ich über datasheet@moeller.net das Datenblatt erhalten. Dieses sagt aber nichts über die Programmierung aus.
Gruss
KressSwiss 
« Letzte Änderung: Dezember 08, 2006, 22:59:20 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline Bluebello

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 178
Re: EASY223-SWIRE (Smartwire)
« Antwort #1 am: Dezember 09, 2006, 09:18:11 Vormittag »
Hallo KressSwiss!

Bei den Einstellungen kannst du doch eingeben, welches Gerät Schreibzugriff hat.

Ich kann mir vorstellen, dass die Adressierung ebenso erfolgt, wie bei einem Gerät ohne Schaltplan. also z.B. 4Q01.

Das Lesen sollte ebenso funktioneren.

cu
Hans
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: EASY223-SWIRE (Smartwire)
« Antwort #2 am: Dezember 09, 2006, 10:37:31 Vormittag »
Hallo Hans
Ich hab mal folgendes versucht:

Eingang 01 Net ID1
AND
Eingang 01 Net ID3

An NET ID2 (EASY223-SWIRE)
den vierten Motorstarter im Smart Wire Strang ansteuermn.

Wenn das Schütz gezogen hat, Rückmeldung an NET ID1 Ausgang Q01.

Ob dass so wohl richtig ist? ???  ;D
Bin mal gespannt, ob das jemend weiss.
Gruss Hermann

Programm siehe Anhang:
« Letzte Änderung: Dezember 10, 2006, 17:20:20 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline befu

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 134
Re: EASY223-SWIRE (Smartwire)
« Antwort #3 am: Dezember 11, 2006, 15:02:32 Nachmittag »
Hallo Hermann,
Hallo Hans,

leider ist die AWB noch nicht verfügbar, aber die Online-Hilfe von V6.21 sollte schon etwas weiterhelfen. Insgesamt findet man 3 Themen:

1. "Inbetriebnahme" -> "Inbetriebnahme eines SmartWire-Gateways"

2. "Bedienoberfläche -> Projekt-Ansicht -> Netzwerk NET Projekt -> Konfiguration mit einem SmartWire-Gateway"

3. "Bedienoberfläche -> Schaltplan-Ansicht -> Schaltplanerstellung -> Kontakte und Spulen -> SmartWire Ein-/Ausgänge

Unter Punkt 3 ist die Zuordnung der SmartWire Ein-/Ausgänge zu den easy-Operanden dargestellt:

Insgesamt können je Teilnehmer am SmartWire 2 Bit Ausgänge und 4 Bit Eingänge übertragen werden. Die momentan verfügbaren Anschaltmodule SWIRE-DIL haben einen Ausgang (die Ansteuerung der Schützspule) und zwei Eingänge (die Rückmeldung der Schützstellung, erfasst über einen Optokoppler, und einen weiteren Kontakt, bei Motorstartern die Schaltstellung des PKZ).

In dem dargestellten Beispiel müssten also die Schützspulen im Schaltplan vom Gerät mit der NET-ID 1 als 2SN01 bis 2SN16 angesteuert werden. Die Eingänge der Rückmeldekontakte sind dann auf den Operanden 2I01 bis 2I16, die zusätzlichen Kontakte auf den Operanden 2R01 bis 2R16 zu finden ("2" ist dabei jeweils die NET-ID des SmartWire-Gateways).

Je Teilnehmer wird ein Diagnosebit geliefert, diese Information findet man unter 2Q01 bis 2Q08 für Teilnehmer 1 bis 8 und unter 2S01 bis 2S08 für die Teilnehmer 9 bis 16.

Anbei noch ein Schaltplan-Beispiel zur Verdeutlichung.

Freundliche Grüße

Bernhard
« Letzte Änderung: Dezember 11, 2006, 16:52:13 Nachmittag von befu »

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: EASY223-SWIRE (Smartwire)
« Antwort #4 am: Dezember 11, 2006, 16:50:01 Nachmittag »
Hallo Befu,

ich denke mit deiner Beschreibung sollte es jedem verständlich sein.
Hier noch zwei Hardcopys aus der Hilfe, als Ergänzung.

 :) ;) :D
Gruß Paul

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: EASY223-SWIRE (Smartwire)
« Antwort #5 am: Dezember 11, 2006, 22:59:01 Nachmittag »
Hallo Paul und Bernhard
Danke für die Hinweise. So ist die Adressierung klar verständlich. Ich hoffe, die Komponenten sind bald lieferbar.
Gruss Hermann
« Letzte Änderung: Dezember 12, 2006, 22:57:51 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: EASY223-SWIRE (Smartwire)
« Antwort #6 am: Dezember 12, 2006, 23:14:16 Nachmittag »
 ??? Smart Wire ???

Hier der Link auf die Moeller Homepage für Alle, die Smart Wire noch nicht kennen:

http://www.moeller.net/de/industry/switchgear/switch_protect/easyconnect_smartwire/index.jsp

Verbinden statt Verdrahten. Was denkt Ihr dazu?
Gruss Hermann
« Letzte Änderung: Dezember 12, 2006, 23:20:27 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline Bluebello

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 178
Re: EASY223-SWIRE (Smartwire)
« Antwort #7 am: Dezember 13, 2006, 08:07:49 Vormittag »
Hallo!

Ich hab michch bei meinem Großhändler schon über die Preise erkundigt.
Preislich rentiert sich die Sache ab ca 10 - 12 Lastkreisen. (je nachdem, wieviel man für die Montagestunde einsetzet). Da ist aber eine Verringerung des Verdrahtungsaufwandes schon einberechnet.

cu
Hans
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: EASY223-SWIRE (Smartwire)
« Antwort #8 am: Dezember 13, 2006, 08:39:58 Vormittag »
Hallo zusammen,

Ihr dürft nicht nur das Geld betrachten. SmartWire stellt eine tolle technische Lösung dar, zudem wird der Schaltschrank kleiner (gesparte I/O), es sind kaum noch Verdrahtungsfehler möglich und der Schaltschrank sieht toll aufgeräumt auf.

Wenn man all dies berücksichtigt, möchte ich die Grenze auf ca. 6 Motorstarter reduzieren !!!

 :) ;) :D
Gruß Paul
« Letzte Änderung: Dezember 14, 2006, 17:06:21 Nachmittag von Knodelpa »