Hallo Hermann,
Hallo Hans,
leider ist die AWB noch nicht verfügbar, aber die Online-Hilfe von V6.21 sollte schon etwas weiterhelfen. Insgesamt findet man 3 Themen:
1. "Inbetriebnahme" -> "Inbetriebnahme eines SmartWire-Gateways"
2. "Bedienoberfläche -> Projekt-Ansicht -> Netzwerk NET Projekt -> Konfiguration mit einem SmartWire-Gateway"
3. "Bedienoberfläche -> Schaltplan-Ansicht -> Schaltplanerstellung -> Kontakte und Spulen -> SmartWire Ein-/Ausgänge
Unter Punkt 3 ist die Zuordnung der SmartWire Ein-/Ausgänge zu den easy-Operanden dargestellt:
Insgesamt können je Teilnehmer am SmartWire 2 Bit Ausgänge und 4 Bit Eingänge übertragen werden. Die momentan verfügbaren Anschaltmodule SWIRE-DIL haben einen Ausgang (die Ansteuerung der Schützspule) und zwei Eingänge (die Rückmeldung der Schützstellung, erfasst über einen Optokoppler, und einen weiteren Kontakt, bei Motorstartern die Schaltstellung des PKZ).
In dem dargestellten Beispiel müssten also die Schützspulen im Schaltplan vom Gerät mit der NET-ID 1 als 2SN01 bis 2SN16 angesteuert werden. Die Eingänge der Rückmeldekontakte sind dann auf den Operanden 2I01 bis 2I16, die zusätzlichen Kontakte auf den Operanden 2R01 bis 2R16 zu finden ("2" ist dabei jeweils die NET-ID des SmartWire-Gateways).
Je Teilnehmer wird ein Diagnosebit geliefert, diese Information findet man unter 2Q01 bis 2Q08 für Teilnehmer 1 bis 8 und unter 2S01 bis 2S08 für die Teilnehmer 9 bis 16.
Anbei noch ein Schaltplan-Beispiel zur Verdeutlichung.
Freundliche Grüße
Bernhard