Autor Thema: Anzeigen Messwert PT100  (Gelesen 7194 mal)

Offline BrunoM

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 44
Anzeigen Messwert PT100
« am: November 07, 2006, 13:32:48 Nachmittag »
Hallo,
ich möchte 4 Stk. PT100  auf einem MFD -50..250 C anzeigen
und Schwellenwerte für Ausgang 1 = Warnug u. Ausgang 2 = Störung parametrieren.

Wer kann mir da weiterhelfen was ich dazu als Hardware brauche. (PT100 mit 3-Leiter-Anschluss sind bereits vorhanden)
Als Software habe ich Version 6.11

Gruß
Bruno

Offline Bluebello

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 178
Re: Anzeigen Messwert PT100
« Antwort #1 am: November 07, 2006, 13:51:40 Nachmittag »
Hallo Bruno!

Für 4 PT100 brauchst du entweder zwei MFD mit Erweiterung TP 12 PT A
oder ein MFD mit Erweiterung TP 12 PT A und zwei Wandler PT100 auf 0-10V (oder 2-10V, wenn du damit leben kannst)

Desweiteren brauchst du noch ein Spannungsversorgung easy200pov

und noch ein Display
mit Tasten MFD-80B
ohne Tasten MFD-80

Die Software würd ich auf 6.20 updaten 6.11 kennt die neuen Geräte nicht

cu
Hans
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Anzeigen Messwert PT100
« Antwort #2 am: November 07, 2006, 16:17:20 Nachmittag »
Hallo Bruno
Wenn Du die 4 PT100 direkt anschliessen willst sehe ich folgende Hardware:

Net ID1: MFD80-B+MFD-CP8-NT+MFD-TP12-A
Net ID2: MFD-CP8-NT+MFD-TP12-A

Jede Net ID hat somit:
6 digitale Eingänge, 2 davon analog nutzbar
2 Eingänge PT100 (2 oder 3 Draht)
4 Relaisausgänge

Siehe Screenshot
Gruss
Hermann
« Letzte Änderung: November 07, 2006, 16:21:12 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline BrunoM

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 44
Re: Anzeigen Messwert PT100
« Antwort #3 am: November 07, 2006, 16:24:45 Nachmittag »
Hallo Hans,

das ging ja schnell mit Deiner Antwort.

Ich denke, Deine Lösung ist etwas aufwendig mit der Erweiterung TP 12 PT a + 2 Wandler + 6.20 Version.

Wenn ich da gleich 4 Wandler 0-10 V nehme und das MFD-80B
könnte ich mit meinem 6.11 auch zum Ziel kommen.

Gruß
Bruno

Offline Bluebello

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 178
Re: Anzeigen Messwert PT100
« Antwort #4 am: November 07, 2006, 16:35:34 Nachmittag »
Hallo Bruno!

Die Lösung mit dem TP 12 PT A wäre nur eine Kosteneinsparmöglichkeit.

Du brauchst ja sowieso eine I-O Gruppe, Zum Beispiel die R16. Da ist die TP12 nicht recht viel teurer, und du sparst dir 2 Wandler

Eleganter ist natürlich die Lösung mit R16 und 4 Wandler

cu
Hans
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker

Offline Juergen__R

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 272
  • I love easy-Forum.net
Re: Anzeigen Messwert PT100
« Antwort #5 am: November 07, 2006, 18:06:18 Nachmittag »
Preiswerte Lösung für 4 Analogwandler PT100:
1 Analogwandler Fa. Rinck-Elektronik, LC-MV-4xPT100, Preis ca. Euro 134,00
1 MFD-80B, 1 MFD-CP8-ME, 1 MFD-R16

MfG. Jürgen Rosenhagen

Offline BrunoM

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 44
Re: Anzeigen Messwert PT100
« Antwort #6 am: November 07, 2006, 19:30:28 Nachmittag »
Danke für Eure Ratschläge. Ein super Forum.

Ich denke, dass ich den 4-fach Analogwandler bestelle.
Dann ist für mich alles übersichtlich und ich brauche vorerst nicht die Version 6.20.

Wo kann man von 6.11 auf 6.20 updaten?

Danke u. Grüße aus dem schönen Allgäu
Bruno

Offline Bluebello

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 178
Re: Anzeigen Messwert PT100
« Antwort #7 am: November 07, 2006, 20:01:32 Nachmittag »
Hallo Bruno!

Das geht direkt aus dem Programm raus.
Du drückst auf das Fragezeichen und dann auf Update-überprüfung

cu
Hans
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker

Offline BrunoM

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 44
Re: Anzeigen Messwert PT100
« Antwort #8 am: November 08, 2006, 19:07:21 Nachmittag »
Hallo Hans,

leider bekomme ich beim ? nur "Keine neuen Updates"

Bruno

Offline Bluebello

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 178
Re: Anzeigen Messwert PT100
« Antwort #9 am: November 08, 2006, 22:41:00 Nachmittag »
Hallo Bruno!

Das sollte eigentlich nur dann kommen, wenn du die neuteste Version hast.
Möglicherweise solltest du deinen UpdateManager überprüfen.

cu
Hans
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Anzeigen Messwert PT100
« Antwort #10 am: November 08, 2006, 23:32:00 Nachmittag »
Was kommt denn für eine Anzeige wenn Du auf
? / ? Info / gehst?

Erscheint die nachfolgende Anzeige? Wenn Ja hast Du bereits die 6.20.
Gruss
Hermann
« Letzte Änderung: November 09, 2006, 09:56:31 Vormittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline BrunoM

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 44
Re: Anzeigen Messwert PT100
« Antwort #11 am: November 09, 2006, 20:57:25 Nachmittag »
Hallo,

Das Updaten hat leider nicht funktioniert. Habe Windows 2000 u. den Updte-Manager u- DSL.

Besten Dank für die Hilfe. Werde nun meinen Großhändler bemühen.
Bruno

Offline eddinet2002

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re: Anzeigen Messwert PT100
« Antwort #12 am: November 15, 2006, 20:05:19 Nachmittag »
Hi,

würde diese Messumformer nehmen:

http://www.fuehlersysteme.de/product.php?search=temperaturmessumformer&stat=n

sind optimal für diese Aufgabe und es gibt sie in diversen Ausführungen.

Grüße

Offline Raydien

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: Anzeigen Messwert PT100
« Antwort #13 am: Januar 04, 2007, 17:28:32 Nachmittag »
Seli Meßumfprmer 0-10 V Ausganng
und dann Programmtechnisch Skallieren