Hallo Christian,
siehe dir mal meine Liste an, da kannst du sehen wie Byte und Wörter liegen..
Noch mal der Link
http://easy-forum.net/index.php?action=dlattach;topic=1150.0;attach=450Ende des Bereichs für eine Remanenz einstellung ist auch in der Liste angegeben. Siehe Bild
Du hast bis MB 96 eingestellt. Die 96 Byte gehen jedoch nur bis MW 48.
Also sind deine Merker-Wörter von 50-72 zu verschieben.
Also nur die MW die eine Remanenz benötigen sind im Bereich bis MW48 zu Verschieben. Für MW die keine Remanenz benötigen, auf Worte über MW48 verschieben.
Es ist meistens nicht nötig alle 96 Byte mit Remanenz zu versehen.
Das Kostet Speicher der später möglicherweise noch gebraucht wird.
Ich würde die Bitmerker im Wort 1 für Bitmerker ohne Remanenz lassen.
Je nach Programm kann es nötig sein Bitmerker ohne Remanenz zu verwenden. Also für Änderungen einige Byte im Bitbereich frei lassen.
Ich würde mit MW die Remanenz benötigen bei MW 7 beginnen ab MW 7 gibt es keine überschneidung mit Bit-Merkern mehr.
Für Bitmerker die Remanenz benötigen, Rückwärts ab MW 6
So bleiben am Anfang Bit-Merker ohne Remanenz frei, können wenn nötig später noch mit Remanenz versehen werden.
Gruß Jürgen