Mit 1-Bit über 1-Byte eine Seite im MFD ansteuern
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
]
Nach unten
Autor
Thema: Mit 1-Bit über 1-Byte eine Seite im MFD ansteuern (Gelesen 2820 mal)
RS
Jr. Member
Beiträge: 68
Easy-Forum . . . einfach super
Mit 1-Bit über 1-Byte eine Seite im MFD ansteuern
«
am:
Juli 13, 2008, 15:15:10 Nachmittag »
Hallo zusammen,
ich muß in einer Anlage Störmeldungen als eigene Seiten auf das MFD bringen,aber wie geht das wenn meine Störmeldungen (z.B. Motorschutz) über Eingänge als 1-Bit kommen und ich die einzelnen Seiten mit Werten über 1-Byte-Objekte aufrufen muß ?
Gruß Rainer
Gespeichert
Knodelpa
easy god
Beiträge: 1410
I love easy-Forum.net
Re: Mit 1-Bit über 1-Byte eine Seite im MFD ansteuern
«
Antwort #1 am:
Juli 13, 2008, 16:25:58 Nachmittag »
Hallo Rainer,
schau mal hier:
http://easy-forum.net/index.php?topic=982.0
Wenn du Fragen hast bitte melden.
Gruß Paul
Gespeichert
RS
Jr. Member
Beiträge: 68
Easy-Forum . . . einfach super
Re: Mit 1-Bit über 1-Byte eine Seite im MFD ansteuern
«
Antwort #2 am:
Juli 13, 2008, 18:34:28 Nachmittag »
Hallo Paul,
danke für die schnelle Antwortund für die Hilfe.
Gruß Rainer