Autor Thema: Analoger eingang  (Gelesen 7777 mal)

Offline Martin Bäder

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 17
Analoger eingang
« am: Dezember 08, 2009, 21:55:05 Nachmittag »
Hi

Habe folgede frage /proplem
ich ahbe ein PT 100 an meinen analogen eingang meiner easy Möller 820 Dc angschlosen  aber ich habe auf den eingang eine schwakende spanung zwischen 2-4 Volt zeigt mir das die möller nur falsch an oder mache ich irgen was falsch.

Danke schon eimal im voraus

Juergen.J

  • Gast
Re: Analoger eingang
« Antwort #1 am: Dezember 09, 2009, 00:45:20 Vormittag »
Hallo Martin,
du kannst einen PT100 nicht direkt an einen Analogeingang anschliessen. Der Analogeingang ist für 0-10V, der PT100 liefert dir einen Ohm-Wert. Entweder muss du einen Signalumsetzer (z.B. Rink) davorsetzen oder ein Erweiterungsmodul, welches weis ich jetzt nicht, anschliessen das direkt den PT100 auswertet.
Gruss
Jürgen

Offline Werner

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 177
Re: Analoger eingang
« Antwort #2 am: Dezember 09, 2009, 08:56:05 Vormittag »
Guck mal in der Kategorie Hardware Lösungen.

z.B. hier: Temperaturfühler

Gruß
Werner

Offline Martin Bäder

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 17
Re: Analoger eingang
« Antwort #3 am: Dezember 09, 2009, 09:00:31 Vormittag »
dank für die antworten
aber ich haeb ja vor den pt 100 ein vorwiderstand gemacht gan das also auch an den vor widerstand ligen

Offline Werner

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 177
Re: Analoger eingang
« Antwort #4 am: Dezember 09, 2009, 09:16:51 Vormittag »
Das wird nicht funktionieren.
Du brauchst einen Messumformer.

Für das MFD gibt es ein Temperaturmodul an dem ein PT Sensor direkt angeschlossen werden kann:
http://easy-forum.net/index.php?topic=3908.0

Hier wird eine Selbstbauanleitung diskutiert:
http://easy-forum.net/index.php?topic=2444.0







Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Analoger eingang
« Antwort #5 am: Dezember 09, 2009, 09:20:01 Vormittag »
Hallo Martin,

mit einem Vorwiderstand und einem Pt 100 geht das auch nicht,du benötigst einen Messumformer
der das Signal vom Pt100 in eine Spannung von 0-10V umwandelt.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KurtH

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 189
  • I love easy-Forum.net
Re: Analoger eingang
« Antwort #6 am: Dezember 09, 2009, 11:22:10 Vormittag »
hallo Martin

es gibt ein Erweiterungsmodul sowohl für die easy800-Serie als auch für das MFD an dem man max. 2x0..10V , 2x 0..20mA und 2x PT100 anschließen kann : easy406/411-DC-ME.

Gruss Kurt
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für die Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.