Hallo Jan,
mit der EASY800 (ab V04) und MFD ist dies möglich, allerdings nicht so ganz einfach.
1. Speichern der Werte
Zähle bei jedem Speichervorgang einen Zähler hoch.
Berechne dann mit 2 Arithmetikbausteine eine Zielasdresse im Merkerbereich.
z.B. Zähler * 2 (bei Speicherziel Wort) + Offset (Startadresse im Merkerbereich)
Die so errechnete Adresse gibst du zusammen mit der Quelladresse auf auf einen Baustein Blocktransfer BT.
Die Quelladresse muss allerdings auch im Merkerbereich liegen. ggf. mit DB Wert auf ein MW kopieren.
2. Speichern der Werte
In diesem Fall den Zähler rückwärts zählen lassen.
Adressberechnung wie gehabt. Baustein BT jetzt
anders herum parametrieren.
Ggf. kann ich auch ein Beispiel erstellen.
Gruß Paul