Autor Thema: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC  (Gelesen 8994 mal)

mr-111

  • Gast
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #15 am: Juli 09, 2010, 19:59:43 Nachmittag »
Hallo, habe heute meine Schaltung getesten und so angeschlossen wie du mir es geschrieben hast  und festgestellt das die Lampen ordnungsgemäß um 12 Uhr angehen aber auch an bleiben und nicht wie eingestellt um 18 Uhr wieder aus gehn, man hört die easy um 18 Uhr ausschalten aber die Lampen brennen weiter, sie gehen erst aus wenn ich auf den Taster am Relais drücke - woran kann das liegen, wo bekommt er die Spannung her ?!?!?

Besten Dank schon mal :-)

Gruß Micha

Offline Micky

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 290
  • Nachts ist es kälter als draußen
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #16 am: Juli 09, 2010, 22:08:54 Nachmittag »
Hallo Micha,

du schreibst, dass du ein S12-200 verwendest. Das ist ein elektromechanischer Stromstoßschalter.
Legst du an die Spule (A1 u. A2) eine Spannung werden die Kontakte geschlossen. Wird die Spannung wieder abgeschaltet, bleiben die Kontakte mechanisch geschlossen. Erst wenn wieder eine Spannung an die Spule gelegt wird, öffnen die Kontakte (oder wenn du den Taster am Relais drückst).
Du musst dir das Relais wie einen Schalter vorstellen.

Gruß
Micky


mr-111

  • Gast
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #17 am: Juli 09, 2010, 22:53:31 Nachmittag »
Und was soll das jetzt heisen ?!? Was habe ich verkehrt angeschlossen - ich habe den easy Ausgang an A1, dann habe ich "N" an A2, danach "L" an Schliesser 1 und Ausgang 2 am Relais an die Lampen.

Gruss Micha
« Letzte Änderung: Juli 09, 2010, 22:55:28 Nachmittag von mr-111 »

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #18 am: Juli 09, 2010, 22:56:25 Nachmittag »
Hallo mr-111,

wenn du einen Stromstoßschalter hast musst du den Ausgang deiner Easy als impuls machen(0,5 sek.)
Beim einschalten einen und beim ausschalten.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #19 am: Juli 09, 2010, 23:04:08 Nachmittag »
Hallo mr-111,

du hast nichts falsch angeschlossen, sondern ein falsches Relais gekauft.
Aber das ist nicht so schlimm,mache es wie ich es beschrieben habe dann geht es auch,mit einem
Nachteil wenn mal der Strom ausgefallen sein sollte für längere Zeit dann kommt deine Steuerung ( Relais)
durcheinander,und schaltet unter Umständen nicht richtig.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

mr-111

  • Gast
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #20 am: Juli 09, 2010, 23:13:57 Nachmittag »
Danke Dir für deine Info's - was würdest du mir den für ein Relais empfehlen, wo auch Qualität & Sicherheit dahinter steckt und auch nicht laut ist und brummt ?!?

Micha

Juergen.J

  • Gast
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #21 am: Juli 10, 2010, 01:17:32 Vormittag »

mr-111

  • Gast
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #22 am: Juli 10, 2010, 05:03:12 Vormittag »
Ok, da muss ich mal nachschauen, danke Dir.....

Micha