Autor Thema: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC  (Gelesen 8992 mal)

mr-111

  • Gast
Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« am: Juni 19, 2010, 13:57:44 Nachmittag »
Hallo, die Relaisausgänge der easy 719 AC/RC  sind laut Handbuch mit 8A belastbar, jetzt wollte ich mal wissen ob es da vieleicht Probleme macht wenn ich an den einen Relaisausgang der Wochen-Zeitschaltung zwei EVG's mit zwei 70 Watt Lampen anschliessen würde ?!?

Besten Dank im voraus....

Micha
« Letzte Änderung: Juni 19, 2010, 13:59:27 Nachmittag von mr-111 »

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #1 am: Juni 19, 2010, 19:34:04 Nachmittag »
Hallo,

hier mal ein Auszug aus denn Handbuch!


Gruß
Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

mr-111

  • Gast
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #2 am: Juni 19, 2010, 19:52:25 Nachmittag »
Danke erst mal, also dürfte es ohne Probleme funktionieren wenn man 10x 58 Watt mit EVG's betreiben darf......hoffe ich zumindestens :-)

Micha

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #3 am: Juni 20, 2010, 12:13:04 Nachmittag »
Hallo,

was für Lampen hast du zum schalten??? Normale Leuchtstoffröhren oder HQI...???
Bei Leuchtstoffröhren gibts es bestimmt kein problem!

Gruß
Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

mr-111

  • Gast
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #4 am: Juni 20, 2010, 17:22:58 Nachmittag »
Hallo, das sind meine ich Metalldampflampen, genaue Bezeichnung ( Lucky Reptile Bright Sun Desert 70 Watt)

Gruss Michael

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #5 am: Juni 20, 2010, 18:39:21 Nachmittag »
Hallo,

da würd ich auf jeden fall ein Relais zwischen schalten, kostet nicht viel und schützt deine EASY.

Gruß
Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

mr-111

  • Gast
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #6 am: Juni 20, 2010, 19:19:56 Nachmittag »
Wäre es vieleicht besser wenn ich nur ein EVG mit einer 70 Watt an einen Relaisausgang der easy anschliesse, habe nämlich noch freie Ausgänge, oder meinst du jetzt allgemein wenn Metalldampflampen egal ob da jetzt eine oder zwei angeschlossen sind ?!?

Micha
« Letzte Änderung: Juni 20, 2010, 19:21:33 Nachmittag von mr-111 »

hmai

  • Gast
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #7 am: Juni 21, 2010, 08:58:32 Vormittag »
Hallo mr-111,

um induktive Lasten zu schalten gibt es Relais die parallel zum Schaltkontakt eine
Wolframkontakt haben, dieser verhindert eine zu starke Materialwanderung durch
Lichtbogenbildung am Schaltkontakt.
Schau mal noch bei Schrack, Finder, Eberle etz. .

Grüß  hmai

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #8 am: Juni 21, 2010, 20:47:40 Nachmittag »
Hallo,

kauf dir ein Relais (z.b Eltako R12-200) und schalte mit der EASY das Relais und über das Relais die Lampen.
 

Gruß
Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

mr-111

  • Gast
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #9 am: Juni 24, 2010, 04:35:07 Vormittag »
Hallo, ok....werde ich machen und so ein Relais zwischenshalten - besten Dank für Eure Tipps ;-)

Gruss Michael

mr-111

  • Gast
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #10 am: Juli 05, 2010, 16:20:39 Nachmittag »
Servus, jetzt bin ich mal wieder hier um mein letztes Problem mit deiner Hilfe zu lösen :-) bin deinen Anweisungen gefolgt und habe mir das Eltako S12-200 gekauft, auf der Oberseite des Eltako gibt es die Anschlüsse 1 und 3 und +A1 - und unten 2 und 4 und -A2. Jetzt müsstest du mir nur noch en Tipp geben  welche Anschlüsse ich von dem easy Ausgang aus Ansteuern muss um meine 2 EVG's mit 2 UV Lampen betreiben zu können(diese habe ich mit einer 3 Leiter Durchgangsklemme angeschlossen, das heist im Moment gehe ich mit einem Kabel aus dem easy Ausgang in die Durchgangsklemme und dort sind meine 2 Lampenkabel von meinen 2 UV Lampen angeschlossen).....dann ist meine Terrarienanlage soweit fertig, dank deiner grossartigen Hilfe ;-)

Gruss Micha
« Letzte Änderung: Juli 05, 2010, 16:30:44 Nachmittag von mr-111 »

Offline Thom

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 29
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #11 am: Juli 07, 2010, 09:10:37 Vormittag »
Du gehst mit dem Ausgangskabel vom Ausgang Qx der Easy auf den A1 des Relais und verbindest den A2 mit N. Jetzt sollte das Relais bei aktiviertem Ausgang Qx anziehen. Jetzt gehst du mit eine Phase über eine Sicherung, die der maximalen Belastbarkeit der Kontakte, wenn kleiner 16 A, entspricht, auf Klemme 3 des Relais und von Klemme 4 zum EVG.
Gruss


Thom

mr-111

  • Gast
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #12 am: Juli 08, 2010, 06:55:30 Vormittag »
Guten Morgen, vielen Dank für deine Anschlußtipps, werde es gleich nachher mal testen :-) aber ich könnte doch auch Phase an "1" und von "2" an meine EVG's, das wäre doch das selbe, oder ?!?!? Das Eltako hat ja 2 Kanäle ( 1 und 2 / 3 und 4 )

Gruß Michael

Offline Thom

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 29
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #13 am: Juli 08, 2010, 08:34:26 Vormittag »
Normalerweise ist 1/2 ein Öffner und 3/4 ein Schliesser. Da das Eltako 2 Schliesser hat, kannst du auch 1/2 nehmen.
Gruss


Thom

mr-111

  • Gast
Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
« Antwort #14 am: Juli 08, 2010, 09:12:47 Vormittag »
Super, besten Dank für die Info's

Gruß Michael