Hallo Zusammen
Danke an Herr Knodelpa für die Antwort.
Ich hatte auch mit dem Baustein Wertskalierung (LS) versuche gemacht.
Hatte aber einige Probleme.
In der Aufgabe wurde ein Schaltpunkt bei 7,5V und einer bei 5V gewünscht.
Ich brauche dazu eine Skalierung 0 - 10 V
Meine Einstellung
X1= 0 X2= 1023
Y1= 0 Y2= 10
der Ausgang von Von LS1 gibt dann aber nur 1V sprünge aus. Der Baustein kann nur ganze Zahlen.
(Im Beispiel Temperatur geht 7,5... Grad auch nicht.)
Bei jeder Wertskalierung, die weniger als die 1023 Schritte hat, ist der Wert ungenauer.
Es wird im Beispiel oben 0-10V nicht in 1023 Werte ausgegeben sondern nur Ganzzahlige Werte ( 0, 1, 2 .. bis 10)
Die Lösung ist dann eine Wertskalierung in mV oder auf 1000, 10000....
Für 2 Schaltpunkte habe ich darauf verzichtet und ein "wenig" Programmspeicher eingespart.
Bei einer Anzeige wie Füllstandsanzeige in % oder Ihrem Beispiel mit Temperatur, ist der Baustein Wertskalierung sehr gut.
Ergänzung Wertskalierung
Beim MFD ist für die Anzeige am Display dieser Baustein nicht nötig.
Es gibt hier bessere möglichkeiten in der Visualisierung.
Ist eine Ausgabe an den Analogausgang nötig, braucht es eine weitere Wertskalierung auf 0 - 1023.
Habe ich das so richtig getestet? Gibt es eine andere Lösung? Oder noch eine andere kleine "Falle" mit dem Baustein ?
mfg Juergen