Hallo Reiner,
da das Easy-Net auf CAN basiert sind auch Leitungslängen von 500m möglich. Dabei sind allerdings ein paar Dinge zu beachten:
Laut Handbuch sollte das Kabel für diese Länge einen Leitungswiderstand < 26 mOhm/m haben, bei einem Querschnitt von 0,75 bis 0,8mm².
Dieser Querschnitt paßt natürlich nicht mehr in einen RJ45-Stecker. Deshalb sollte man sich zwei Standard Easy-Net Kabel zulegen, jeweils eine Seite abschneiden und auf Klemmleiste legen. Die Verbindung zwischen den beiden Klemmleisten erfolgt dann mit dem großen Querschnitt.
Außerdem muß man die Buadrate senken. Bei 500m auf 20kBaud. Deshalb sollte man genau überlegen wie viele Daten man übers Netz schickt.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß
Ralle