Moin Zusammen,
hier eine genauer Rückmeldung zur Funktion:
Der AL-FB versucht nach einem Trigger-Impuls über einen Zeitraum von knapp 30 Sekunden bis zu 9 Mal eine Mail zu verschicken.
Ist dies nicht möglich wird dann der E1 Ausgang gesetzt.
Im Diagnosebuffer wird einmalig pro AL-FB-Instanz ein Eintrag gemacht, so das maximal 32 Diagnosen dort eingetragen werden.
Wenn eine Meldung unbedingt gesendet werden soll, kann man den E1 Ausgang programtechnisch zum erneuten Triggern des AL-FB’s nutzen.
Wie genau hängt vom jeweiligen Programm ab.
Ein erneuter Triggerimpuls initialisiert den AL-FB, es werden wieder 9 Sendeversuche gemacht und der E1 wird dabei zurückgenommen und abhängig vom Sendeergebnis ggfs. auch wieder gesetzt.
Bei Verwendung des EN-Eingangs kann auch dieser zum Rücksetzen des E1 Ausgangs genutzt werden.
Es ist KEIN Neustart der easyE4 notwendig.
Sollte dies nicht funktionieren, kann das Programm an mich per PN geschickt werden zur Überprüfung.
Gruß
Daniel