Hallo Sascha,
hier die Version 5-1 Update als Anlage über dem Bild, ohne deine Änderungen.
Sicherheit der Schrittkette erhöht.
1.
Timer 4 für mindest Laufzeit in Schritt 2
Freigabe für weiterschaltung nach 5Sek.
Bis zur freigabe blinkt der obere Meldungstext
So ist kein schnelles hin und her der Schritte möglich.
Die Zeit sollte für dieses Projekt nicht von bedeutung sein. Die Zeit kann noch kleiner gewählt werden.
Die Schrittkette sollte auch ohne diese änderung sicher laufen, es ist nur eine weitere absicherung.
2.
Spule für "Zähler zurück" am Anfang des Programms gesetzt. Programablauf ist besser. Das war eine wichtige änderung.
3.
Merker 2 Funktion geändert.
Da mehr Kontake in Reihe für die abfrage nötig wurden, ansteuerung der Zählspule verändert.
(über Merker 2)
4.
Oberer und unterer Grenzwert des Zählers sperren das weiter Zählen in einen nicht gültigen bereich.
Kontakte für Grenzwerte eingebaut.
5.
Da Schritt 4 nicht über die Zählspule angesteuert wird, Oberer Grenzwert von C1 auf 3 geändert.
6.
Nicht benötigte Bausteine gelöscht.
Mit dieser Version konnte der "Fehler" beim Software Test nicht wiederholt werden.
Beim Hardware Test war auch alles OK.
Schnelles hin und her der Schritte sollte zusätzlich mit dem Analogwertevergleicher/Schwellwertschalter verhindert werden.
Der Baustein sollte angepasst werden.
Der Bausteineingang HY dient als positive und negative Schalthysterese.
Das ist nicht nur für die Schrittkette wichtig, sondern auch für Schütze, Motoren, Ventile...
Einstellung siehe unten HY=10
Hier schaltet der Baustein bei 71C° ein und bei 60C° wieder aus.
Der Wert ist für die Anlage anzupassen.
Diese änderung habe ich noch nicht übernommen.