Hi,
ich habe eine easy 822-DC-TC  und das erweiterungsgerät 620-DC-TE
jetzt sind an dem Grundgerät 4 Analoge eingänge zu finden. Soweit ich weis auch 4 weitere auf dem Erweiterungsgerät.
Möchte ich nun einen Analogen Eingang mit IA abfragen gibt er mir von 1-4 die möglichen Eingänge vor. Die Frage ist nun wie ist es mir möglich die Analogen Eingänge des Erweiterungsgerätes abzufragen?

MfG Daniel

Offline cas-solution

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 139
    • Gebäudeleittechnik
Re: Analogadressierung Erweiterungsgerät
« Antwort #1 am: November 23, 2005, 13:11:25 Nachmittag »
Hallo hier CAS  ";D

wenn meine Easy-Soft richtig anzeigt, dann hat deine Erweiterung keine Analogeingänge. Schau mal in der Software rein. Bei deinem Grundgerät werden 4 Analogeingänge angezeigt, aber bei der Erweiterung nicht. Einfach in deinem Easy-Soft-Explorer (links) das Gerät markieren und schon siehst du alle E/A usw.

Hoffe geholfen zu haben...
 :D
Bis dann

CAS
[www.cas-solution.de]

Offline Matoq

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Re: Analogadressierung Erweiterungsgerät
« Antwort #2 am: Dezember 02, 2005, 12:10:24 Nachmittag »
Hi ja ich muss sagen du hast mir geholfen...
Und ich muss sagen die Tatsache das bei den Erweiterungsgeräten keine IA dran sind haben meinem Projektleiter doch bös die Schweißperlen auf die Stirn getrieben ;D

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Analogadressierung Erweiterungsgerät
« Antwort #3 am: Dezember 02, 2005, 19:19:12 Nachmittag »
Hallo Matoq,
das ist aber nicht unbedingt ein wirklich großes Problem.
Du kannst ja spielend einfach bis zu 8 EASY800 miteinander vernetzten.
Auch die Kosten halten sich im Rahmen:
- 620-DC-TE      kostet ca. 120 €
- 821-DC-TCX    kostet ca. 180 €
Demnach lediglich 60 € mehr, aber wieder eine vollwertige Steuerung, die auch wieder ein eigenes Programm haben kann.

Wenn besonders viele analoge Eingänge benötigt werden kann man mit nur einem analogen Eingang und einem Analogmux bis zu 16 analoge Eingänge erzielen.

 :) ;) :D
Viele Grüße
Paul


Offline Simon

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re: Analogadressierung Erweiterungsgerät
« Antwort #4 am: November 02, 2006, 11:26:08 Vormittag »
Hallo zusammen,

ich habe auch das Problem dass ich an meiner Easy nur 4 Analogeingänge habe. Jetzt muss ich mir so wie es aussieht eine weitere Easy kaufen, bei der auch wieder nur 4 Analogeingänge vorhanden sind.
Dann habe ich das mit dem Analogmux gelesen. Kann mir einer vielleicht erklären was das ist und ob so etwas auch von Möller angeboten wird.

Danke für die Info

Mit freundlichen Grüßen
Simon

Offline Simon

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re: Analogadressierung Erweiterungsgerät
« Antwort #5 am: November 02, 2006, 15:16:50 Nachmittag »
Hallo nochmal,
jetzt habe ich im Möller-Katalog das Erweiterungsmodul MFD-R16 gefunden. Das ist um einiges günstiger als eine Komplette neue Easy zu kaufen.
Kann ich auf diesem Erweiterungsmodul auch Programmieren wie auf meiner
Easy 820-DC-RC. Als CPU-Modul habe ich das MFD-CP8-NT, Display-Modul MFD-80-B.

Vielen Dank für die Antwort

Mit freundlichn Grüßen
Simon

Offline Bluebello

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 178
Re: Analogadressierung Erweiterungsgerät
« Antwort #6 am: November 02, 2006, 15:36:26 Nachmittag »
Hallo Simon!

Die kombinaton MFD-80B+CP8-NT+R16 kann fast alles, was eine 820-DC-RC auch kann.
Die Programme kannst du verwenden.

Das Verbinden mit dener 820er geschieht auch ganz einfach über ein normales Ethernetkabel.

cu
Hans
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Analogadressierung Erweiterungsgerät
« Antwort #7 am: November 02, 2006, 22:48:49 Nachmittag »
Hallo Simon
Zur Übertragung der Analogeingänge in einem Easy Net muss man folgendes wissen:

Man benötigt in diesem Fall dezentrale Programme, also in der Easy sowie im MFD ein eigenes Programm.
Operanden wie IA (Input Analog) usw. werden mit dem PUT-Funktionsbaustein  an das Netzwerk NET übergeben. Der Operandenwert wird übertragen und vom korrespondierenden GET-Funktionsbaustein bei dem (oder den) anderen NET-Teilnehmern automatisch gelesen.
Falls dies für Dich neu ist und Probleme bereitet nicht zögern und im Forum melden. Umgehene Hilfe ist zugesichert.
Gruss Hermann


« Letzte Änderung: November 02, 2006, 22:53:40 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline ThomasD

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 238
  • Wissen ist Macht, nicht Wissen macht nichts
Re: Analogadressierung Erweiterungsgerät
« Antwort #8 am: November 03, 2006, 19:37:15 Nachmittag »
Hallo laut Simon
Hallo nochmal,
jetzt habe ich im Möller-Katalog das Erweiterungsmodul MFD-R16 gefunden. Das ist um einiges günstiger als eine Komplette neue Easy zu kaufen.
Kann ich auf diesem Erweiterungsmodul auch Programmieren wie auf meiner
Easy 820-DC-RC
. Als CPU-Modul habe ich das MFD-CP8-NT, Display-Modul MFD-80-B.

Vielen Dank für die Antwort

Mit freundlichn Grüßen
Simon

Nein:
man kann nicht auf einer Erweiterung programmieren, geschweige das sie Analogeingänge hat.
Achtung:
Lesen gefährdet ihre Gesundheit.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Analogadressierung Erweiterungsgerät
« Antwort #9 am: November 03, 2006, 21:07:08 Nachmittag »
Hallo ThomasD, hallo Simon
Jetzt bitte keinen Wirbel veranstalten. Das MFD-R16 ist keine Erweiterung, sondern eine E/A Baugruppe die auf die MFD-CPU BFD-CP8-NT aufgesteckt wird. Somit entsteht folgende Kombination:
  MFD-80B (Anzeige und Bedienung)+
  CP8-NT (CPU mit Easy-Net)+
  MFD-R16 (E/A Modul)
Die Kombination entspricht einer Easy-800 und ist folgendermassen belegt:
12 digitale Eingänge, davon 4 analog nutzbar sowie 4 Relaisausgänge. Nachfolgend die Hardware, wie sie Simon sich so vorstellt. Gehe ich da richtig?  :) Grüssli, Kressswiss :)
« Letzte Änderung: November 03, 2006, 21:43:05 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline ThomasD

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 238
  • Wissen ist Macht, nicht Wissen macht nichts
Re: Analogadressierung Erweiterungsgerät
« Antwort #10 am: November 04, 2006, 08:08:59 Vormittag »
Hallo KressSwiss
recht hast du.
Hab dann gestern wohl nicht richtig gelesen, bin wohl wegen der "Erweiterungsbaugruppe" in die falsche Richtung gegangen.
Achtung:
Lesen gefährdet ihre Gesundheit.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Analogadressierung Erweiterungsgerät
« Antwort #11 am: November 04, 2006, 09:52:04 Vormittag »
Zitat
Hab dann gestern wohl nicht richtig gelesen

Hallo ThomasD
Kein Problem ist mir auch schon passiert. Als TOP-THEN-Referent wie Du darf man sich das auch mal leisten.

Hallo Martin
Du könntest an stelle der MFD-R16 für 75.-- Euro auch eine MFD-TP12-PT-A für 155.-- Euro einsetzen. Ist zwar teurer, hat aber PT 100 Eingänge.

Ausstattung:
6 digitale Eingänge, 2 davon analog nutzbar, 2 PT 100 Temperaturfühler-Eingänge, 4 Transistorausgänge.

Kosteneinsparung: Günstige Temperaturfühler direkt ohne 0-10V Umsetzer anschliessbar.
Gruss Hermann
« Letzte Änderung: November 04, 2006, 11:06:46 Vormittag von KressSwiss »