Autor Thema: Schaltspannung der Eingänge...  (Gelesen 3333 mal)

Offline Michael~F

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 56
Schaltspannung der Eingänge...
« am: Dezember 01, 2005, 15:13:30 Nachmittag »
Ich würde gern 2 Eays 400 in eine vorhandene Anlage integrieren. Bisher werden alle Lichtstromkreise über Stromstoßrelais (230V) geschaltet, welche ich einfach gegen die Easy ersetzen wollte.

Meine Fragen:
- Verträgt die Easy400 230V Schaltimpulse?
- Kann man 2 Easy400 vernetzen?
- Gibt es eine Möglichkeit (erweiterung?) über Ethernet auf so eine Steuerung zuzugreifen?

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Schaltspannung der Eingänge...
« Antwort #1 am: Dezember 01, 2005, 15:31:26 Nachmittag »
Hallo Michael~F,

es kommt auf die Easy an welche Spannung zulässig ist.


Eine Erweiterung der Eingänge und Ausgänge ist bei der 400er nicht möglich.

Reichen hier die E/A?

Im Handbuch sind Beispiele

Ein Easy Netzwerk ist erst ab Easy 800 oder MFD möglich.

Hier ein Link zu Handbuch und andere Infos für die Easy.
http://www.moeller.net/de/industry/switchgear/switch_control/easy/download.jsp


Fernsteuern
Hier habe ich keine Erfahrung.
Benutze mal die Suche im Forum  unter Web-Server
und Tixi gibt es Infos.

Ein Beitrag als Beispiel
http://easy-forum.net/index.php?topic=278.0





« Letzte Änderung: Dezember 01, 2005, 15:41:24 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline i.s.

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 23
Re: Schaltspannung der Eingänge...
« Antwort #2 am: Dezember 06, 2005, 08:25:03 Vormittag »
Hallo!

Mit den Easy 412-AC-...- Varianten können 230V Signale gesteuert werden.
Es ist allerdings darauf zu achten dass die Versorgungsspannung der Easy und alle Eingänge (230V) das gleiche Potential betragen.
Also alle eine Phase (z.B. L1).
Das sollte in der vorhandenen Anlage sichergestellt sein.

Vernetzen und Erweitern ist, wie Juergen schon geschrieben hat, nicht möglich.

Hoffe geholfen zu haben.

MfG I.S.