Autor Thema: Temperaturmessung  (Gelesen 7607 mal)

Offline bavarianwings

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Temperaturmessung
« am: März 04, 2006, 13:23:26 Nachmittag »
Hallo

ich finde die Beiträge zur Temperaturmessung treffen voll ins schwarze. Ich möchte auch eine einfache Heizungsregelung mit der easy 819AC und der MFD-Titan realisieren. Ich brauche 8 Analogeingänge für die Temperaturerfassung. Die einzelnen Werte will ich in der MFD verwalten und anzeigen lassen. Die eigentliche Steuerung soll in der 819 ablaufen. Kann mir wer mitteilen was ich ausser der 819AC noch so alles an Moeller Hardware benötige ? Die Fragen zur programmierung kommen dann wenn die Hardware komplett ist

Gruß ??? :-\

Offline ThomasD

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 238
  • Wissen ist Macht, nicht Wissen macht nichts
Re: Temperaturmessung
« Antwort #1 am: März 04, 2006, 14:16:29 Nachmittag »
Hallo
bei 8 Analogeingängen brauchst du 2 Easy`s.
Deine 819AC hat keine Analogeigänge, nur die Varianten 8xx DC, oder ein MFD.
Achtung:
Lesen gefährdet ihre Gesundheit.

Offline cas-solution

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 139
    • Gebäudeleittechnik
Re: Temperaturmessung
« Antwort #2 am: März 05, 2006, 10:57:37 Vormittag »
Hallo hier CAS !  ;D

Leider brauchst du noch Meßumwandler, falls du die Temperatur genau messen möchtest.
Es gibz zwar eine Hilfskonstruktion für ein paar Euro, jedoch sind dabei der Temperaturbereich und die Auflösung > ~1°C schlecht. Recht leider nicht immer  :P

Ansonsten kann, wie in anderen Beiträgen auch, das Rinck Analog-Multiplex-Modul erwähnt werden. Hierfür braucht man dann nur einen Analogeingang und einen Multiplexer (~70€). Zusätzlich bei 2 Fühlern 1 Ausgang, bis 4 Fühler 2 Ausgänge, bis 8 Fühler 3 Ausgänge und max 16 Fühler noch 4 Ausgänge. Alle digital und am besten kein Relaisausgang. Ein Formschönen PT1000 Fühler mit Gehäuse gibt es sicherlich für 20€.
Also würde ein MFD mit I/O Modul dafür reichen. Mit der passenden Erweiterung könnte man dann noch schalten oder Ähnliches.

Ich habe dieses Modul schon oft eingebaut und es funktioniert einwandfrei.

Hoffe geholfen zu haben...

Bis dannnnnnnnnn
CAS
[www.cas-solution.de]


Offline bavarianwings

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Re: Temperaturmessung
« Antwort #3 am: März 05, 2006, 12:58:17 Nachmittag »
Danke für die neuen Ideen
Aber momentan müßte ich nur wissen was ich an moeller Hardware brauche damit ich eine komplette Bestellung aufgeben kann.
Die Regelung soll mit einer easy 819-AC-RC, 820-DC-RC, 822-DC-TC und einem MFD-Titan Display aufgebaut werden. Als Zubehör hätte ich an eine Displayanbindung MFD-CP4-800, Netzteil easy 400-POW, Busabschlußwiderstand easy NT-R, Busstecker 8polig NT-RJ45 gedacht. Welches Buskabel oder sonstige Teile brauche ich sonst noch ?

Gruß ???




Offline cas-solution

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 139
    • Gebäudeleittechnik
Re: Temperaturmessung
« Antwort #4 am: März 05, 2006, 13:15:33 Nachmittag »
Hallo hier CAS !  ;D

Als Buskabel normales Cut5 kabel, je nach Länge. Wenn du eine DC Variante nutzt, auch noch ein 24 VDC Netzteil (1A?).
Eine Hutschiene zum draufmachen, vieleicht noch einen Kasten drumherum ?
Vieleicht noch das Programmierkabel und die Programmiersoftware ?
Und natürlich alles, um die EASY mit der restlichen Hardware zu verbinden:
Klemmen, Verdrahtungsmaterial, evtl. Relais/Schütze, Temperaturaufnehmer (siehe Beitrag von mir). Das dürfte reichen.

Hoffe geholfen zu haben...

Bis dannnnnnnnn
CAS
[www.cas-solution.de]


Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Temperaturmessung
« Antwort #5 am: März 05, 2006, 14:09:07 Nachmittag »
Hallo bavarianwings

Du wilst wissen was du bestellen must. Dabei sagt du nur das du acht Anagogeingänge braucht.
Wieviel Digitale Eingänge brauchs du?
Wieviel Digitale Ausgänge brauchst du?
Benötigst du Analoge Ausgänge?
Welches Potential haben deine Eingänge 24VDC oder 230VAC (Koppelrelais)?
Schaltest du deine Aktoren direkt mit der EASY oder über Schütze/Relais (Leistung der Ausgänge beachten)?


Das MFD-CP4-800 ist nur eine Display-Verlängerung und keine eigenständiege Steuerung. Auf dem Display werden genau dieselben Sachen dargestellt,wie auf der 800er EASY an dem das MFD-CP4 angeschlossen ist.

Du kannst die Ein- und Ausgänge einer 800er auch mit folgenden Baugruppen erweitern:
EASY 618 AC-RE
EASY 620 DC-RE
EASY 620 DC-TE

Lade dir doch die Demo-Version von Möller runter, und bau da deine Hardware auf.

Martin
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline bavarianwings

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Re: Temperaturmessung
« Antwort #6 am: März 05, 2006, 16:25:13 Nachmittag »
Danke Danke

Das Thema mit den benötigten Ein und Ausgängen ist keines. Die Steuerung der Heizung mit der easy819-AC-RC ist seit längerem im Einsatz. Die Temperatursteuerung wird momentan durch externe Thermosthate durch die Beschaltung der Eingänge digital bewerkstelligt. Ich möchte diese aber wegfallen lassen und diese komfortabel selber in der Steuerung auswerten, im MFD anzeigen und die Grenzwerte einstellen können. Bis jetz habe ich die Steuerung noch nicht vernetzt und kein MFD im Einsatz. Mein Problem momentan ist wirklich nur den Bestellzettel auszufüllen. Damit ich nicht wegen einiger Kleinigkeiten wieder nachbestellen muß Frage ich lieber hier im Forum nach. Wenn aber die Realisierung meines Vorhabens mit einer MFD-80-B und einer MFD-CP8-NT mit einer MFD-TA17 in Verbindung mit einer easy820-DC-RC vernünftiger erscheint wäre das auch zu machen

Vielen Vielen Dank für eure Unterstützung :)

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Temperaturmessung
« Antwort #7 am: März 06, 2006, 21:07:00 Nachmittag »
Hallo bavarianwings

sag doch gleich, das du eine bestehende Anlage ändern wilst.

wie gesagt ist das MFD-CP4-800 nur eine Display-Verlängerung und keine eigenständiege Steuerung. Auf dem Display werden genau dieselben Sachen dargestellt,wie auf der 800er EASY an dem das MFD-CP4 angeschlossen ist.
Mit einer MFD-CP8-NT kanst du deine Werte grafisch visualisieren.

Ausser deinen EASY's benötigst du noch zwei Netzabschlußwiderstände. Die von Möller lassen sich am einfachsten montieren.

Als Bus-Leitungen kanst du normale PC-Patchkabel verwenden. Ob du diese bei Möller oder bei "Ich bin doch nicht blöd" oder bei "Geiz ist Geil" oder deinem Händler des Vertrauens um die Ecke kaufst ist egal.

Martin
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.