Autor Thema: Umgehen der Automatik: Jalousie ab  (Gelesen 5513 mal)

Offline Robert B

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 15
Umgehen der Automatik: Jalousie ab
« am: Mai 09, 2006, 21:28:47 Nachmittag »
Hallo,

meine Jalousie der Terassentür fährt über ein tägliches Zeitprogramm automatisch auf und ab.

Ich möchte die Schließfunktion aber umgegehen können, damit ich nicht ausgesperrt werde, wenn ich z.B bei geschlossener Tür im Garten bin. :'(

Die Tür wird über einen Reed Kontakt auf Verschluss, jedoch leider nicht auf Verschluss und  Verriegelung überwacht. :(

Ich hatte gedacht, z.B über 3 maliges betätigen des Reedkontaktes in der Zeit X die automatische Schließung der Jalousie abzustellen. Zur Signalisierung der aktivierten Funktion würde ich eine im Raum befindliche Lampe kurzzeitig blinken lassen. Am nächsten Tag sollte die Automatikfunktion (Jalousie ab) wieder automatisch vorhanden sein.

Ich besitze eine Easy 819 AC RC; der Reedkontakt der Tür (als Eingang), sowie Jalousie und Raumbeleuchtung (als Ausgang)  liegen alle auf der Easy.

Wer kann mir bei meinem Problem helfen? Über Lösungsvorschläge wäre ich sehr froh. Vielen Dank.


Mit freundlichen Grüßen

Robert  :D

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Umgehen der Automatik: Jalousie ab
« Antwort #1 am: Mai 09, 2006, 21:36:09 Nachmittag »
Hallo Robert

setze mit dem Kontakt einen Merker.
Diesen Merker kannst du dann mit einer Schaltuhrfunktion zurücksetzen (zB jeden Morgen um 5 Uhr, dann sollte der Ausflug in den Garten beendet sein ;))

Martin
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Robert B

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 15
Re: Umgehen der Automatik: Jalousie ab
« Antwort #2 am: Mai 09, 2006, 21:41:32 Nachmittag »
Hallo Martin,

klingt logisch, war vielleicht nur zu einfach.  Werde es mal ausprobieren.  Danke erst einmal.  ;D

Gruß Robert

Offline Robert B

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 15
Re: Umgehen der Automatik: Jalousie ab
« Antwort #3 am: Mai 09, 2006, 22:13:43 Nachmittag »
Hallo Martin,

ich muss doch noch einmal nachfragen. 
Der Kontakt wird den ganzen Tag über mehrmals betätigt.  Ich möchte aber ganz bewusst eingreifen können, da ja sonst nach einmaligen Öffnen der Tür die automatische Schließung schon deaktiviert wäre.
Oder habe ich Dich missverstanden? ???

Gruß Robert

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Umgehen der Automatik: Jalousie ab
« Antwort #4 am: Mai 10, 2006, 19:23:23 Nachmittag »
Hallo Robert

das "setze mit dem Kontakt einen Merker" war allgemein gemeint.
Ob du dazu einen Taster an einem Extra Eingang benutzt, oder eine spezielle Betätigungskombination von vorhandenen Eingängen, ist damit nicht gemeint.

Anders ausgedrückt:
Erzeuge (wie auch immer) ein Signal mit dem du einen Merker setzt.
Setze den Merker mit einer Schaltuhrfunktion zurück.
Bei der Rücksetzzeit darauf achten, das um diese Uhrzeit der gemütliche Abend im Garten Garantiert beendet ist.
Oder setze den Merker dann zurück, wenn die Jalousie automatsch öffnet.

Mann kann natürlich auch einen Hand-Automatik-Schalter einbauen.

Du kannst auch eine P-Taste auf der EASY zum Ausschalten der Automatik nehmen.

Es war ja nicht danach gefragt "Wie erkenn ich ein mehmaliges betätigen eines Kontaktes in erhalb einer bestimmten Zeit"

Martin
« Letzte Änderung: Mai 10, 2006, 19:25:57 Nachmittag von Martin_ »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Robert B

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 15
Re: Umgehen der Automatik: Jalousie ab
« Antwort #5 am: Mai 10, 2006, 22:00:21 Nachmittag »
Hallo Martin,

noch mal herzlichen Dank für die ausgiebige Antwort.  ;D
Mit Deiner letzten Aussage  "Wie erkenn ich ein mehmaliges betätigen eines Kontaktes innerhalb einer bestimmten Zeit" hast Du aber doch den Nagel auf den Kopf getroffen. Ist dies aufwendig zu programmieren? :-\

Ansonsten vielen Dank für die schnelle Hilfe!

Gruß Robert

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Umgehen der Automatik: Jalousie ab
« Antwort #6 am: Mai 11, 2006, 20:32:01 Nachmittag »
Hallo Robert

einfacher ist dein Problem mit einem zusätzlichen Eingang zu lösen.

Ist die EASY zugäglich? Dann kanst du auch eine der vorhandenen P-Tasten benutzen.

Martin
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Werner

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 177
Re: Umgehen der Automatik: Jalousie ab
« Antwort #7 am: Mai 12, 2006, 09:35:01 Vormittag »
Man nehme 2 Bausteine: Zählrelais und Zeitrelais.

Der Reed Kontakt aktiviert das Zeitrelais und das Zählrelais.
Nach 3maligem betätigen kann man einen Merker setzen. Diesen setzt man dann negiert vor den Ausgang des Motors.
Das Zeitrelais resetet nach 5 Sekunden den Zähler.
Für das Rücksetzten des Merkers muß man sich was ähnliches überlegen, z.B. 4maliges drücken.

Man kann auch den Merker mit einer Stromstoßspule versehen.
Dann würde 3maliges betätigen den Merker setzten und wiederholtes 3maliges betätigen den Merker wieder rücksetzten.

Ich hätte aber keine Lust, die Tür 3mal Auf und Zu zu machen um den Motor zu aktivieren und deaktivieren.

Ein separater Schalter wäre schon besser.


Gruß
Werner


PS: Das Beispielprogramm ist mit easy-soft 6.20 geschrieben.
« Letzte Änderung: Mai 12, 2006, 11:54:42 Vormittag von Werner »