Autor Thema: Anfänger sucht Hilfe für Aquariensteuerung  (Gelesen 12137 mal)

Offline minimax59

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Anfänger sucht Hilfe für Aquariensteuerung
« am: Mai 11, 2006, 16:19:22 Nachmittag »
Hallo,
 
 
habe vor kurzem das EASY-Forum entdeckt. Bin in einer misslichen Lage. Habe mich überzeugen lassen, das eine Mini.SPS das richtige für mein Meerwasserbecken sei. Ein befeundeter Elektriker wollte mir helfen und das Programm schreiben. Zum Hardwarebau sind wir noch gekommen, aber jetzt hat er mich hängen lassen.
Bin jetzt natürlich absoluter Neuling mit Easy-Soft uns wollte aber gerne meine Steuerung fertigbekommen. Die Lichtsteuerung bekomme ich ja noch einigermaßen hin, aber Analogwerte aufs MFD-Display, da hörts halt schon auf.

Meine Hardware:

EASY 821-DC-TC mit
EASY 620-DC-TE

MFD-CP8-NT mit
MFD-80-B (großes Display zur Anzeige der Analogeingänge

mit Netzwerkkabel verbunden


benötigte Steuerung

Temperatur:

Eingang 1x PT 100 mit messwertverstärker (Analogeingang I7)
Anzeige auf MFD-Display
Temperatur <=24 C         Setze SQ1
Temperatur > 25 C         Rücksetze SQ1
Temperatur >=26 C         Setze SQ?? (noch offen)

Alarm auf Lampe wenn Temperatur unter 22°C und über 27°C (einstellbar über MFD)
Relais 1 auf Steckdose 1x  (1x Heizstab 500W)


PH-Wert

Eingang 1xPH-Elektrode mit messwertverstärker (Analogeingang I8)
Anzeige auf MFD-Display
PH Wert <=8,4             Setze SQ2
PH Wert <=7,9             Rücksetze SQ2

Alarm wenn PH unter 7,8 und über 8,5  (einstellbar über MFD)
Relais 2 auf Steckdose2 (CO2 Ventil)
 

REDOX-Wert

Eingang 1xRedox-Elektrode mit messwertverstärker (Analogeingang I9)
Anzeige auf MFD-Display
Redox Wert <=8,4             Setze SQ3
Redox Wert <=7,9             Rücksetze SQ3

Alarm ????  (einstellbar über MFD)
Relais 3 auf Steckdose3 (Ozonisator)


Leitwert

Eingang 1xElektrode mit messwertverstärker (Analogeingang I10)
Anzeige auf MFD-Display
Leitwert <=xxxx            Setze SQ4
Leitwert <=xxxx            Rücksetze SQ4

Alarm ?????  (einstellbar über MFD)
Relais 4 auf Steckdose4


Niveauüberwachung

Eingang 1x Füllstandschalter  (digital ) Eingang I2
Fehlermeldung auf Display ??
Schaltung noch unklar   Reserviert Q5

Alarm auf Störlampe
Relais 5 auf Steckdose5 oder 12V Minipumpe


Abschäumer

Eingang -----

Zeitschaltuhr Programmierung über MFD?  Setze Q6

Alarm ---
Ausgang Relais 6 auf Steckdose6 (Pumpe 50Watt)



Zeolith-Filter

Eingang -----

Zeitschaltuhr Programmierung über MFD?  Setze Q7

Alarm ---
Ausgang Relais 7 auf Steckdose7 (Pumpe 10Watt)


UV-Licht

Eingang -----

Zeitschaltuhr Programmierung über MFD?  Setze Q8

Alarm ---
Ausgang Relais 8 auf Steckdose8 (Leuchtstoffröhre 40Watt)


Beleuchtung

Ansteuerung über Erweiterung EASY620-DC-TE
Funktion:
Wochenzeitschaltuhr Blaulicht 2x39watt Setze ErweiterungSQ1
Wochenzeitschaltuhr 2x T5     2x39watt Setze ErweiterungSQ2
Wochenzeitschaltuhr 4x T5     4x39watt Setze ErweiterungSQ3
alle:
maueller Eingriff, Anzeige auf MFD,
Betriebsstundenzähler je Gruppe

wäre für Hilfe dankbar
Max

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Anfänger sucht Hilfe für Aquariensteuerung
« Antwort #1 am: Mai 11, 2006, 16:38:47 Nachmittag »
Hallo Max,

die Zeit ein ganzes Projekt zu machen, habe ich nicht.
Wenn es nur um die Anzeige von einem Wert im Display und die Anwendung von einem Vergleicher geht, kann ich  schon helfen.


Sind die Fühler und Messwertverstärker schon vorhanden?
Welche Werte haben diese?

Beispiel Temperatur:
Sensor 0-50C°
Eingang Easy  0-10V

Auserdem ist festzulegen welche Steuerung welche Net ID hat

mfg Jürgen





« Letzte Änderung: Mai 11, 2006, 16:59:22 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline minimax59

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Re: Anfänger sucht Hilfe für Aquariensteuerung
« Antwort #2 am: Mai 11, 2006, 18:47:06 Nachmittag »
Hallo Jürgen,

bis jetzt habe ich eine nur eine "Notsteuerung" auf der 821-DC-TC hingebracht. (Alle anderen Bausteine sind noch ohne funktion) Wie und wo legt man die NET-ID fest?.
Zur Temperatur
PT 100 Sensor und RINCK LC-MV-2xPT100 Messwertumformer(meine 0-100°C)

Ich habe also noch kein Grundgerüst mit Net-ID´s und so.
Das Grundgerät ist mit der Erweiterung zusammengesteckt, das MFD über ein LAN-Kabel

mfg Max

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Anfänger sucht Hilfe für Aquariensteuerung
« Antwort #3 am: Mai 11, 2006, 22:44:05 Nachmittag »
Hallo Max,

hier mein Beispiel für die erste Aufgabe Temp. I7 (IA1)


Das wichtigste ist die Anpassung des Analogwertes.

Als Sensor wurde ein Typ mit 0-100C° angenommen.

Der Sensor gibt bei 0-100C° 0-10V an den Eingang.

Der Easy Eingang Arbeitet so
0-10V entspricht einem Zahlenwert von 0-1023

Damit im Programm C° Werte verwendet werden können, kann mit dem Baustein LS der Wert angepasst werden.

Möglich ist eine Anpassung von 0-1023 auf 0-100C°
Im Programm kann dann mit C° gearbeitet werden.

Diese Darstellung läßt jedoch keine  Kommazahl zu.

Soll es genauer sein, gibt es eine andere Lösung.

Deshalb habe ich im Baustein LS auf 0-1000 Angepaßt.

Schaltpunkte habe ich so gerechnet.

1C° = Zahlenwert 10
23C° = Zahlenwert 230
100C° = Zahlenwert 1000

Siehe Bild unten Eingabe im Baustein LS

Die Angabe der Vergleicher habe ich deiner Beschreibung entnommen.
Möglicherweise sind andere Einstellungen  besser bzw. möglich.
Siehe dir den Baustein A - Analogwertvergleicher/Schwellwertschalter in der Hilfe und im Handbuch an. Besonders den Punkt Schalthysterese.

Die Anzeige im MFD wird mit Komma angezeigt.


Alarm auf Lampe wenn Temperatur unter 22°C und über 27°C (einstellbar über MFD)

Hier habe ich die Auswertung und Eingabe im MFD gemacht.
Wenn am MFD die OK Taste gedrückt wird, ist eine Eingabe der Werte möglich. Siehe Handbuch zur Eingabe Zahlenwert.

Wenn der Wert der "Zahlenwerte" (Vergleich für Lampe) 0 ist, werden Standard Zahlen( 22 und 27) in  die entsprechenden MW geschrieben.
Das ist in der Regel bei übertragen des Programms oder nach Spannungsausfall so.

Die Eingabe kann in C° erfolgen.
Der Wert wird mit dem Baustein AR *10 gerechnet.
So kann wie am Anfang beschrieben mit XX,X C° gearbeitet werden.

Als Lampe habe ich eine Diode des MFD genommen.

Easy Net

Net ID 1 ist die Easy 800
Net ID2  ist das MFD
PC an die 800er anschließen.

mfg Jürgen


PS.

Ich habe nur die Easy Soft 5, so das neue möglichkeiten der Version 6 nicht verwendet wurden.

Möglicherweise ist eine anpassung der Hardware Version der Steuerungen nötig.

Projekt > Rechte Maustaste auf die Steuerung und Ersetzten.
Eingeben der Hardware Version im entsprechenden Fenster.






« Letzte Änderung: Mai 11, 2006, 23:38:05 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Anfänger sucht Hilfe für Aquariensteuerung
« Antwort #4 am: Mai 12, 2006, 05:32:31 Vormittag »
Hallo Max,

das Programm war extra auf eine Stelle nach dem Komma vorgesehen.
Deshalb ist auch die Anzeige im MFD Display so einzustellen.
Siehe Bild

Wie genau welche Einstellung ist, einfach mal Testen
Die Anpassung auf 0-1000 im LS macht die Eingabe der Werte in anderen Bausteinen einfacher.

Eine abfrage des Eingang mit 0-1023 ist nicht so übersichtlich, jedoch etwas genauer.


Siehe Bild.

mfg Jürgen
« Letzte Änderung: Mai 12, 2006, 06:40:27 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline minimax59

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Re: Anfänger sucht Hilfe für Aquariensteuerung
« Antwort #5 am: Mai 12, 2006, 07:16:27 Vormittag »
Hallo Jürgen,

danke mal für deine Hilfe, werd ich heut abend mal probieren, eine Nachkommastelle bei der Temperatur müsste reichen, wie bekomme ich das Programm eigentlich auf das MFD-Modul, das serielle Kabel geht doch auf die 800er?
oder ist die EASY so schlau und schiebt es selber rüber?

Gruß Max

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Anfänger sucht Hilfe für Aquariensteuerung
« Antwort #6 am: Mai 12, 2006, 10:27:58 Vormittag »
Hallo Max,

dein Sensor ist mit 0-100 in einem sehr weiten Bereich.
Schalten muß du jedoch mit wenigen C° unterschied.

Besser ist ein Sensor der auch im Einsatzbereich  Arbeitet. (Auflösung)

Bei 0-50C° währe es schon besser.


Je genauer wird das Ergebnis

Für welchen Bereich werden die Temp. benötigt?

mfg Jürgen
« Letzte Änderung: Mai 12, 2006, 10:58:00 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Anfänger sucht Hilfe für Aquariensteuerung
« Antwort #7 am: Mai 12, 2006, 10:32:49 Vormittag »
Programm übertragen Schritt 1 Online

Geräte verbinden und Spannung einschalten.

Verbindung Online schalten.

« Letzte Änderung: Mai 13, 2006, 11:38:15 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Anfänger sucht Hilfe für Aquariensteuerung
« Antwort #8 am: Mai 12, 2006, 10:39:52 Vormittag »
Programm übertragen Schritt 2 Net ID festlegen

PC muß mit NET ID 1 verbunden sein.

Bild 1 einstellung Lokal

Bild 2 Net Aktiv schalten ID kommen Automatisch.

Bild 3 mit Ja Antworten
« Letzte Änderung: Mai 13, 2006, 11:43:05 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Anfänger sucht Hilfe für Aquariensteuerung
« Antwort #9 am: Mai 12, 2006, 10:48:57 Vormittag »
Programm übertragen Schritt 3 Steuerung  auswählen und Download

Der Schritt Net ID festlegen im Beitrag oben ist beim ersten Download zuerst durchzuführen.


Bild 1 Steuerung im Net wählen 

Download Fenster Links anklicken
Bild 2 Programm ID1 Programm 1

Für die 2 Steuerung ID 2 auswählen und
nochmal Download mit Programm 2

Viel Erfolg Jürgen ;)
« Letzte Änderung: Mai 13, 2006, 12:16:12 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Anfänger sucht Hilfe für Aquariensteuerung
« Antwort #10 am: Mai 12, 2006, 19:08:44 Nachmittag »
Hallo Max,

hier noch einige Ergänungen.

Wenn der Teil vom Programm soweit OK ist, fehlen noch einige Sicherheitspunkte.

Verhalten der Steuerung bei Spannungsausfall und Wiederkehr sowie Net Störungen.

Für den Net Betrieb gibt es Kontakte zum Auswerten.
Für Spannungsausfall  kann  ein Merker ...mit  remanenz eingestellt werden.

Auch der Zustand der Erweiterung kann mit Kontakten abgefragt werden.
Angaben dazu findest du im Handbuch.


Steuerung PH und andere
Bitte prüfen ob hier mit Vergleichern die Aufgabe erfült werden kann.
Ich kenne externe Geräte die diese Aufgabe übernehmen können.
Bei PH sind die Elektroden mit Pufferlösung abzugleichen...
Ob die Easy diese Aufgabe übernehmen kann ?

Auserdem solltest du dir den Baustein PID Regler ansehen.
Ich denke das hiermit bessere Werte erreicht werden können.

Regelungstechnik ist leider nicht mein Gebiet.

mfg Jürgen
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline minimax59

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Re: Anfänger sucht Hilfe für Aquariensteuerung
« Antwort #11 am: Mai 12, 2006, 23:25:37 Nachmittag »
Hallo Jürgen,
hab versucht das Programm zu ergänzen und aufzuspielen, aber ich bekomme nichts auf das MFD. Habe jetzt festgestellt, mir fehlen die Abschlußwiderstände für Net. Teil 1 läuft, nur muß ich wohl den PT100 noch brücken, bekomme auf IA1 noch keine Eingangsspannung um überhaupt etwas aufzubereiten. Würde nich wieder melden wenn ich was aufs Display bekomme.
Besten Dank für deine super Mithilfe, hätte nicht gedacht solche Hilfe zu bekommen.
Max

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Anfänger sucht Hilfe für Aquariensteuerung
« Antwort #12 am: Mai 13, 2006, 11:48:17 Vormittag »
Hallo Max,

"aber ich bekomme nichts auf das MFD"

Geht der Programm Download zum MFD nicht?
Habe die Anleitungen oben noch mal angepasst.
mfg Jürgen
« Letzte Änderung: Mai 13, 2006, 14:12:20 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline minimax59

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Re: Anfänger sucht Hilfe für Aquariensteuerung
« Antwort #13 am: Mai 13, 2006, 17:30:30 Nachmittag »
Hallo Jürgen,
jetzt hat es geklappt, ID erkannt und Programm drauf, nur mein Messwertumformer will noch keine Werte anzeigen, fehlt wohl noch das Potential.
Danke soweit
Max

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Anfänger sucht Hilfe für Aquariensteuerung
« Antwort #14 am: Mai 14, 2006, 07:16:43 Vormittag »
Hallo Max.

Ich habe die PDF zum Messverstärker gefunden
http://www.rinck-electronic.de/rinck2001/pdf/B352_2_D_LC-MV-2xPT100.PDF

Hier steht eine Genauigkeit von 0,3%
Wie groß ist die Toleranz des Sensors?

Zum Sensor
Bei 0- 100 C° und 0-10V sind das 0,1V = 1Grad
Bei 0-50C° und 0-10V sind das 0,2V = 1Grad
Ein noch kleinerer Bereich währe günstig, jedoch ist auch der Messverstärker schon abgestimmt auf deinen Sensor.

Schaltpunkte liegen teilweise nur 1 bis 2 Grad auseinander.
Reicht hier die genauigkeit aus?

mfg Jürgen

PS. Gibt es Bilder von deinem Projekt?
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.