« am: Juli 22, 2006, 17:26:04 Nachmittag »
Hallo zusammen!
Da ich auch blutiger Anfänger bin, hoffe ich auf Eure Unterstützung bei der wahrscheinlich trivialen Frage:

Wie kann ich der 819-DC-RC das nötige Programm aus der Anleitung "Temperaturmessung mit der Moeller easy" (mit AD592 hier aus dem Forum) beibringen?

Ich habe weder Windows (= keine lauffähige Programmiersoftware), noch ein passendes Programmierkabel und hatte gehofft, daß ich nach Studium des Handbuchs das Gerät auch direkt programmieren könnte. Leider verhält sich die 819 aber nicht wie von mir erwartet, was wahrscheinlich auf falschen Annahmen meinerseits beruht.

Danke für Eure Hinweise!

Marcus.

Offline ThomasD

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 238
  • Wissen ist Macht, nicht Wissen macht nichts
Re: Programmierung am Gerät
« Antwort #1 am: Juli 22, 2006, 17:41:47 Nachmittag »
Hallo
soweit ich weiss kann man nicht alle Sachen am Gerät programmieren, z.B Texte.

Was macht die Easy nicht was du willst ??????
Eins genauere Beschreibung wird glaub ich allen helfen  ;)

Gruß Thomas
Achtung:
Lesen gefährdet ihre Gesundheit.

Offline Biokraftstoff

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Re: Programmierung am Gerät
« Antwort #2 am: Juli 22, 2006, 18:00:46 Nachmittag »
Hallo,

Wenn ich die genannte Beschreibung richtig interpretiere, habe ich einen Analogeingang (I7), dessen Wert auf einen Skalierungsbaustein LS01 geschaltet werden muss und dann als Ausgang auf die Textausgabe D01.

Den Baustein LS01 habe ich auf dem Gerät unter "Bausteine" parametriert (Eingang IA1, X1/Y1, X2/Y2 und dann Ausgang QV). Soweit, so gut.

Dann habe ich versucht, einen Schaltplan gemäß der obigen Überlegung anzufertigen: Eingang I7 --- Baustein LS01 --- Ausgang D01. Der Versuch scheitert bereits daran, LS01 einzubinden. Ausserdem kann ich zwar einen Baustein D01 unter "Bausteine" finden, aber die dort auftauchenden Parameter sind für mich nicht zuordnugsbar.

Was ich gerne als erstes kleines Programm hätte, ist ein simples Thermometer, sprich Messung per AD592 und Ausgabe der Temperatur auf dem Display.

Viele Grüße, Marcus.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Programmierung am Gerät
« Antwort #3 am: Juli 23, 2006, 13:41:20 Nachmittag »
Hallo Markus
Hier ein einfaches Programm, mit Displayanzeige. Der Analogeingang IA wird im Skalierbaustein umgesetzt von 0 -1023 (0 - 10V), auf 0 - 80 (Grad). Um das Programm zu testen benötigst Du aber die Easy-Soft-Pro, oder mindestens die Demoversion.
Der Messfühler kann nicht direkt an den Analogeingang angeschlossen wernen. Es muss noch ein Messumformer auf 0 - 10 Volt dazwischen geschaltet werden. Oder man wartet, bis Moeller die Temperaturbaugruppen liefern kann.

Gruss Hermann

Im Anhang ein Bild der Simulation und das Programm.
« Letzte Änderung: Juli 23, 2006, 13:50:33 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline Biokraftstoff

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Re: Programmierung am Gerät
« Antwort #4 am: Juli 23, 2006, 15:26:28 Nachmittag »
Hallo Hermann,

danke für das Beispiel. Allerdings bin ich jetzt doch etwas verwirrt: ich dachte, man könnte gerade den AD592 einfach so an den Analogeingang anschließen, weil er als temperaturabhängige Konstantstromquelle und bekanntem Eingangswiderstand der easy einen definierten Spannungsabfall erzeugt, der von der easy direkt aufgenommen werden kann und mit LS skaliert dann auch einen "Echtwert" ausgibt... (?)

Gibt es denn gar keine Möglichkeit, ohne Programmierkabel und Software auf der easy einen Wert auszugeben?

  Viele Grüße, Marcus.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Programmierung am Gerät
« Antwort #5 am: Juli 23, 2006, 21:35:37 Nachmittag »
Hallo Marcus
Der Analogeingang der Easy ist auf 0-10 Volt ausglegt und erzeugt eine Zahl zwischen 0 und 1023. Den AD592 kenne ich nicht im Detail. Gemäss einem Beitrag im Forum von "Hansi", kann man diesen direkt am Eingang der Easy anschliessen. Allerdings wird nicht der ganze Bereichvon 0-10V genutzt.

Betreffend Handeingabe:
Ich hab’s nie ausprobiert, aber eigentlich müsste es gehen. Gib beim Skalierbaustein LS folgende werte ein:
I1 IA1
X1: 0
X2: 1032
Y1: 0
Y2: 80
QV MW10

Beim Textanzeigebaustein D01T
MW10

Wenn am IA1 10 Volt anliegt müsste auf dem Display die Zahl 80 stehen

Texte können meines Wissens von Hand nicht eingegeben werden.
Viel Erfolg beim Testen
Hermann
« Letzte Änderung: Juli 23, 2006, 21:55:21 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Programmierung am Gerät
« Antwort #6 am: Juli 25, 2006, 09:23:20 Vormittag »
Hallo Markus
Ich habe mir die Zeit genommen und versucht den Textbaustein von Hand am Gerät zu parametrieren. Ohne Erfolg. Ich denke, das müsste doch gehen! Vielleicht liegt es auch an der Version.
Es wäre schön, wenn sich da auch einmal jemand vom Moeller–Support in das Forum einklinken könnte. Diese Leute müssten doch gleich wissen, was Geht und was nicht. Ich meinerseite kann nicht mehr weiterhelfen.
Gruss Hermann
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline befu

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 134
Re: Programmierung am Gerät
« Antwort #7 am: Juli 27, 2006, 13:10:13 Nachmittag »
Hallo Marcus,

leider ist das Prinzip, dass man auch alles am Gerät programmieren kann, gerade beim Textbaustein verlassen worden.

Ebenso wie die Programmierung der Visualisierungsmasken beim MFD-Titan, ist die Programmierung des Textbausteins beim easy800 nur mit der EasySoft möglich. Vorgabe von anzuzeigenden Texten und Festlegungen über anzuzeigende Werte sind am Gerät selbst nicht möglich.

Am Gerät selbst ist nur die Änderung von Sollwerten an einem bereits mit EasySoft programmierten Textbaustein möglich, aber auch erst ab der Geräteversion 04.

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard