Autor Thema: Brauche Hilfe mit einer Lichtanlage!  (Gelesen 3247 mal)

Offline haddi1987

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Brauche Hilfe mit einer Lichtanlage!
« am: August 21, 2006, 17:34:50 Nachmittag »
Hallo, ich bräuchte Hilfe mit dem Programm für unsre Werkstatt.
Die Funktion erfüllt momentan folgende Kriterien:
-Licht geht zu den Pausenzeiten von H2 aus.
-Während der Pause ist das Licht von Hand wieder An-und wieder Ausschaltbar

Problem: Ich möchte das das Licht ( Ausgang Q2 ) nach den Pausenzeiten automatisch wieder angeht.

Hier ist mein Programm  home.arcor.de/dhartnagel/easy/lichtanlage.e40   

home.arcor.de/dhartnagel/easy/lichtanlage.e40

Wäre Klasse wenn mir jemand helfen könnte, vielen Dank, und Grüße, Haddi. 

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Brauche Hilfe mit einer Lichtanlage!
« Antwort #1 am: August 22, 2006, 15:56:55 Nachmittag »
Hallo Haddi,

ich habe ein Beispiel als PDF.

Lösung mit auswertung der + und - Flanken.

Änderung in dieser Lösung
Eingabe der Einschaltzeit in der Schaltuhr (nicht der Pausenzeit)
So wird mit + Flanke ein und mit - Flanke ausgeschaltet.
« Letzte Änderung: August 22, 2006, 15:58:33 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline haddi1987

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re: Brauche Hilfe mit einer Lichtanlage!
« Antwort #2 am: August 22, 2006, 20:03:50 Nachmittag »
Hallo, erstmal vielen vielen Dank. Hab zwar heute keine Zeit mir das genauer anzugucken, aber sieht schonmal brauchbar aus :-)

Melde mich morgen wieder.

grüße, Haddi

Offline haddi1987

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re: Brauche Hilfe mit einer Lichtanlage!
« Antwort #3 am: August 23, 2006, 16:08:31 Nachmittag »
Sodele, also irgendwie kann das so noch nicht gehen, man kann ja normalerweise nur einmal einen Ausgang aufrufen, in dieser Lösung ist er einmal als Stromstoßrelais, und einmal als Setzen/Rücksetzen vorhanden. Das beißt sich irgendwie noch.

Ausserdem sollen ja die Funktionen
-Licht geht zu den Pausenzeiten von H2 aus.
-Während der Pause ist das Licht von Hand wieder An-und wieder Ausschaltbar
 
erhalten bleiben.

Naja ich setze mich mal ein wenig dran, und probier das ganze nochmal aus.
Grüße, haddi


Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Brauche Hilfe mit einer Lichtanlage!
« Antwort #4 am: August 23, 2006, 19:18:24 Nachmittag »
Hallo Haddi,

S. R, und Stromstoß können mehrfach verwendet werden.
Nur bei = gibt es Probleme. Das habe ich mit dem MFD getestet.

Auch deine anderen Funktionen sind so erfüllt.
Einfach mal Testen.

Gruß Jürgen
« Letzte Änderung: August 23, 2006, 20:01:13 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline haddi1987

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re: Brauche Hilfe mit einer Lichtanlage!
« Antwort #5 am: August 27, 2006, 19:33:40 Nachmittag »
So, hallo, habs nun mal getestet, und muss sagen, klasse Sache, wusste das nicht das es möglich ist einen Ausgang als Stromstoß und mit Setzen/Rücksetzen doppelt anzusteuern :- )

Vielen Dank für die Hilfe,  melde mich demnächst bestimmt mal wieder.

Grüße