Autor Thema: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding  (Gelesen 23732 mal)

Offline zionXXXmordax

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« am: Oktober 20, 2006, 17:21:13 Nachmittag »
Hey bin neu hier und habe so eben eine 512-AC-RC erhalten. Ganz doof was elektrik/tronik anbetrifft bin ich nicht aber den Anschluss der Bsplschaltung im Handbuch bekomme ich nicht auf die Reihe. Lampe leuchtet dauerhaft. Desweiteren bräuchte ich Hilfe für die Programmierung der Easy ohne Software. Hier mal meine gewünschen Funkitonen. Das ganze ist für ein Gewächshaus bestimmt.

-Lüfter werden alle gleich gesteuert. Thermostat Eberle ITR3 ist als Regler gedacht wollte die Easy als Schütz hierfür verwenden.
-Lampen werden alle gemeinsam geschaltet. Zeit xH ON, Zeit xH OFF 365 Tage im Jahr.
-Bewässerungen Zeit xM ON zeit xH OFF 365 Tage im Jahr.
-Heizung Thermostat siehe Lüfter.

Wäre nett wenn sich einer meiner an nimmt. Verstehe den Aufbau noch nicht ganz.

Q  Eingang+Ausgang schaltet doch nur den Arbeitsstrom oder nicht?
Ix+x ist der Schaltstrom

Hat sich mir ein Denkfehler eingeschlichen? Bin etwas verzweifelt.

Eine Frage noch hat die 512-AC-RC die Möglichkeit den Sensor der Temp zu nutzen? Denn kann ich mir die ITR3s sparen.

MfG und danke im voraus Marius

« Letzte Änderung: Oktober 21, 2006, 14:21:08 Nachmittag von zionXXXmordax »
Lebe jetzt denn gleich ist es vorbei

Offline Bluebello

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 178
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #1 am: Oktober 20, 2006, 20:14:29 Nachmittag »
Hallo Zion!

Erst mal zur einfachen Frage: Den Thermostat brauchst du schon AC- Easys haben nur Digitaleingänge.

Zur Programmierung:

Du stellst die Kontakte von links nach rechts in den Plan. Die ganz rechte Seite ist für die Spulen.

Auf der Linken Seite stellst du dir die Versorgungsspannung vor und auf der rechten Seite das 0- Potential.

Dann programmierst du wie folgt

Eingang1-----Timer2---------------------Ausgang1
Timer1--------------------------------------Ausgang2
Eingang2-----------------------------------Ausgang3
Eingang3-----Timer2-----Eingang4----Ausgang4

vielleicht kommst du dadurch schon weiter.

Bei weiteren Fragen einfach wieder melden.
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #2 am: Oktober 20, 2006, 23:07:08 Nachmittag »

Zitat
Desweiteren bräuchte ich Hilfe für die Programmierung der Easy ohne Software

Hallo Marius
Die Handprogrammierung auf der Easy-Tastatur ist ziemlich umständlich und aufwendig. Ich würde dir empfehlen, die Software zu kaufen. Für die Easy 500 / 700 brauchst Du die Easy-Soft-Basic. Die ist nicht so teuer.
Falls nicht, würde ich die Easy Soft Demo herunterladen und das Programm in der Demoversion erstellen und austesten. Wenn dann alles funktioniert kannst Du das getestete Programm von Hand über die Tastatur in Dein Gerät eingeben. So sparst Du Zeiz und Nerven. Die Demosoftware findest Du im Moeller Trainingszentet. Siehe Link:

http://trainingscenter.moeller.net/software/easysoft.html

Gruss
Hermann.
« Letzte Änderung: Oktober 20, 2006, 23:13:19 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline zionXXXmordax

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #3 am: Oktober 20, 2006, 23:30:22 Nachmittag »
@bluebello
Leider sagt mir das nichts könntest du die Eingang x, Timer x, Ausgang x vllt mit Wörtern besetzen? Zb



Thermostat out=Eingang 2-----------Lüftung=Ausgang 3  ? so richtig? Welches Schaltzeichen muss verwendet werden?


@KressSwiss
Ihre Demoversion funktioniert nur leider nicht da sie auf Windoof XP Service Pack 1 beschränkt ist.
Habe sie bereits geladen aber es kommt halt immer Meldung nicht kompatibel mit SP2. Lösung?

@ll

Ums genauer zu nennen wie es laufen muss(inkl oben neu hinzu genommener Infos. korrigieren wenn falsch):
Legende: Schaltzeichen(?),Funktion Easy, Schaltzeichen(text)

Lüfter: Thermostat out I1---(Schütz)---(?)Q1
Lampen: I2---(Wuchs 18H/Blüte 12H an täglich)---(?)Q2
Bewässerung: I3---(5M an, 3H55M aus,5M an, 3H55M aus,......täglich)---(?)Q3
Heizung: Thermostat out I4---(Schütz)---(?)Q4


So richtig gedacht? Bräuchte halt nur die Schaltzeichen für Funktion und Klemmenfunktion. Wenn mir einer netter Weise die Werte einmal Bsplhaft zeigen würde wäre mir sehr geholfen da ich nich ganz mit den Schalt- und Zähluhren klar komme

MfG Marius
« Letzte Änderung: Oktober 20, 2006, 23:46:22 Nachmittag von zionXXXmordax »
Lebe jetzt denn gleich ist es vorbei

Offline zionXXXmordax

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #4 am: Oktober 21, 2006, 00:15:34 Vormittag »
So Lüftersteuerung ist abgehakt. I1---------[Q1
« Letzte Änderung: Oktober 21, 2006, 00:42:24 Vormittag von zionXXXmordax »
Lebe jetzt denn gleich ist es vorbei

Offline Bluebello

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 178
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #5 am: Oktober 21, 2006, 00:48:58 Vormittag »
Ja, das erste hast du ja schon einmal.

Die Heizung funktioniert genau so. Kannst auch schon einmal so eingeben.

Ich hab grad eine Easy 600 ausgegraben und versuche mich in einfacher Handeingabe, damit ich dir schnell einzugebende Programme diktieren kann.

Für die Bewässerung nimmst du am Besten einen Blinktimer und verdrahtest ihn auch so wie bei einem Eingang

T1-------------[Q3

Diesen musst du auch noch triggern mit
----------------TT1
Damit wird quasi die Uhr des Timers versorgt ( um mal mit Schaltplanelementen zu sprechen)
Das kannst du natürlich auch mit einer Uhr verknüpfen
O2------------TT1

(Das Symbol für Uhr bei der Easy gibts halt ned als ASCII)


Um den Timer als Blinktimer herzunehmen, gehst du in der Schaltplaneingabe mit dem Cursor auf den Timer und drückst so langer OK, bis ein Fenster zur Eingabe der Parameter kommt Dann bewegst du dich nach links und stellst im linken oberen Kästchen das Symbol mit den zwei schmalen spitzen ein (das gleiche, das auch bei der grünen LED ganz rechts steht)

Was meinst du bei den Lampen mit "Wuchs 18H/Blüte 12H an täglich"
Soll die Schaltuhr 18 Stunden ein sein, oder zwölf Stunden?

Egal die Uhr schaut dann so aus:

O-----------Q2

Bei der Uhr musst aufpassen. Die hat vier Kanäle mit jeweils eigenen Ein und Ausschaltzeiten

cu

Hans
« Letzte Änderung: Oktober 21, 2006, 01:17:48 Vormittag von Bluebello »
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker

Offline zionXXXmordax

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #6 am: Oktober 21, 2006, 11:02:56 Vormittag »
Kannste mir für T1 und Die Uhr nochmal die Einstellungen sagen also für

T1 ii      H:M  +-
I1    +-?
I2    +-?
   T:

was ist TT1?

Also so
T1-----------[Q3
    '----------TT1

Zur Uhr ja die soll in der Wuchsphase welche eine paar Monate ist 18Std an sein und nach Möglichkeit per Klick auf Blüte 12Std an umspringen geht leider nicht mit ZSU da der Wechselpunkt unterschiedlich ist.

Danke schon mal für die zahlreichen Antworten.
MfG Marius
Lebe jetzt denn gleich ist es vorbei

Offline zionXXXmordax

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #7 am: Oktober 21, 2006, 11:26:32 Vormittag »
Also so siehts momentan bei mir aus:
I1--------[Q1
T2--------[Q2
    '-------TT2
O3-------[Q3

T2  )(     H:M  +   (TT2 identisch)
I1      03:55
I2      00:05
      T: kommt da noch was hin?

O3  A  11:23  +
D         MO-SO
ON      04:00
OFF     22:00

Also Q3 ist momentan geschaltet also hat die wohl funktioniert da sie ja seit 04Uhr an ist.

Nochmals Danke für die Hilfe Bluebello.
MfG Marius

Lebe jetzt denn gleich ist es vorbei

Offline zionXXXmordax

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #8 am: Oktober 21, 2006, 11:27:45 Vormittag »
Achso bis auf den Thermostaten im Eingang I1 wird doch alles mit Dauerstrom versorgt oder irre ich mich?
Lebe jetzt denn gleich ist es vorbei

Offline Bluebello

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 178
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #9 am: Oktober 21, 2006, 12:54:05 Nachmittag »
Mit TT1 wird sozusagen der Motor vom Timer versorgt.
Der muss direkt mit der linken Seite verbunden sein
Also nicht
T1-----------[Q3
    '----------TT1
sondern
T1-----------[Q3
--------------TT1

Dann würde der Timer ja nur laufen, wenn er gerade ein Signal raus gibt.
Gibt keinen Sinn.


Du kannst mehrere Zeituhren verwenden, und die mit einem externen Schalter umschalten.

zum Beispiel Schalter auf I5 für kurze Zeit mit O3
                     Schalter auf I6 für lange Zeit mit O2

O3------I5-----[Q3
O2------I6--'
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker

Offline zionXXXmordax

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #10 am: Oktober 21, 2006, 14:25:47 Nachmittag »
Also könnte ich nen Wechselkippschalter nehmen den ich dann für Wuchs auf O2 und für Blüte auf b schalten kann? Gibt es denn 230V Kippschalter? Also meine die hier zB
Wie würdest du das sonst lösen denn der Kontakt ändert sich ja nicht täglich will nich nen taster jeden Tag drücken müssen. So hab ichs nun zumindest verstanden...

TT1 änder ich sofort um aber die Zeiten müssen bei T1 und TT1 identisch sein oder?

MfG Marius
« Letzte Änderung: Oktober 21, 2006, 14:46:26 Nachmittag von zionXXXmordax »
Lebe jetzt denn gleich ist es vorbei

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #11 am: Oktober 21, 2006, 16:03:18 Nachmittag »
Zum Umschalten zwischen Blüte und Wuchs brauchst du nur einen einfachen EIN/AUS Schalter den man an einen Eingang schaltet.
Eingang -> 0-Signal (Schalter ausgeschaltet) = Wuchs
Eingang -> 1-Signal (Schalter eingeschaltet) =Blüte

Zum Programm:
Uhr Wuchs ----- Nicht Eingang Schalter ----- Ausgang Lampe
Uhr Blüte ----- Eingang Schalter --------!


Martin
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline zionXXXmordax

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #12 am: Oktober 21, 2006, 16:10:07 Nachmittag »
Und wie wird das dann programmiert? Trotzdem brauch ich nen 230V schalter.....

MfG Marius
Lebe jetzt denn gleich ist es vorbei

Offline zionXXXmordax

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #13 am: Oktober 21, 2006, 16:31:26 Nachmittag »
Wo wir grad bei Schalter sind. Kann ich nicht einfach P1,2,3,4 als Umschalter für Wuchs und Blüte nehmen?

MfG Marius
Lebe jetzt denn gleich ist es vorbei

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #14 am: Oktober 21, 2006, 16:33:38 Nachmittag »
Zur Programierung:
du kanst die Eingänge auch als Öffner abfragen.
Wie man das direkt an der Easy mach kann ich nicht sagen, da ich nur mit der Software programiere und hier keine Easy habe.

Schau dir das Bild im Anhang an.

Ja, du brauchst einen 230V Schalter zum Umschalten. Aber wo ist denn dabei dein Problem. Du kanst doch einen Schalter aus deiner Bastelkiste nehmen.

Martin
« Letzte Änderung: Oktober 21, 2006, 16:37:56 Nachmittag von Martin_ »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.