Autor Thema: Visu über NET  (Gelesen 5323 mal)

Offline Eisbär

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Visu über NET
« am: Januar 14, 2007, 20:21:52 Nachmittag »
Hallo,
ich habe zwei Easy 800 (eins ohne eins mit Display) und möchte Meldungen im Display anzeigen lassen. Dazu sollte ich erwähnen daß ich das Programm auf der Easy ohne habe und die zweite mit Display nur als "Erweiterung" nutze. Wenn ich eine Meldung programmiere passiert aber nichts.
Was mach ich falsch - oder hat jemand ein Beispielprogramm?

Danke und Grüße
 Eisbär

- kennt jemand ein gutes, ausführliches Buch?-

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Visu über NET
« Antwort #1 am: Januar 14, 2007, 20:44:21 Nachmittag »
Hallo Eisbär,

dann tausche doch die beiden EASY gegeneinander. Um Textmasken auf dem Display anzeigen zu lassen ist ein Programm notwendig. Über NET ist hier nichts machbar. Oder beide Steuerungen müssen ein Programm erhalten. Die 1. Steuerung kann dann allerdings nicht mehr direkt auf die Ausgänge der 2. Steuerung schreiben. Hier musst du dann SN und RN verwenden.

 :) ;) :D
Gruß Paul

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Visu über NET
« Antwort #2 am: Januar 14, 2007, 21:45:54 Nachmittag »
Zitat
kennt jemand ein gutes, ausführliches Buch?
Hallo Eisbär
Ich kenne kein geeignetes Buch. Nützliches kann man aber im Moeller- Trainingscenter fienden.

http://trainingscenter.moeller.net/index.html

Gruss Hermann
« Letzte Änderung: Januar 14, 2007, 22:08:32 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Visu über NET
« Antwort #3 am: Januar 14, 2007, 22:06:15 Nachmittag »
Hallo hier nocheinmal KressSwiss
Ich habe Dir ein kleines Demoprogramm geschrieben:
I1 startet Zeit T1 von 10 Sekunden. Der Zeitablauf wird auf den Display NET ID1 angezeigt. Wenn die Zeit abgelaufen ist, schaltet der Ausgang 1 von der Steuerung NET ID2. Vielleicht hilft das weiter.
Gruss Hermann
« Letzte Änderung: Januar 14, 2007, 22:12:51 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline fmr

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 21
Re: Visu über NET
« Antwort #4 am: Januar 15, 2007, 12:19:21 Nachmittag »
Hallo Eisbär
Du kannst mit "PT - Wert ins Netz stellen" die Information versenden. Mit "GT - Wert aus dem Netz holen" die Infomation einlesen. Die kannst Du in einem "DB - Datenbaustein" speichern und dann mit "D - Textanzeige" normal anzeigen. Achte auf die Belegung der Datenbausteine mit den Merkern!!
Gruss fmr

Offline fmr

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 21
Re: Visu über NET
« Antwort #5 am: Januar 15, 2007, 12:51:25 Nachmittag »
Hier ein ungetestetes Programm.
Gruss fmr

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Visu über NET
« Antwort #6 am: Januar 15, 2007, 13:03:18 Nachmittag »
Zitat
Du kannst mit "PT - Wert ins Netz stellen

Hallo
Klar, das geht auch. Mit EASY ist fast alles möglich! Es ist aber einfacher, wie Paul sagt, das Programm in der Easy mit Display zu schreiben. Somit spart man sich PUT und GET. Zudem ist nicht zu vergessen, dass PUT getriggert werden muss. Das war schon manchem eine Stolperfalle. Siehen nachfolgend.

http://easy-forum.net/index.php?topic=1409.0

Zitat
Hier ein ungetestetes Programm
Hallo fmr
Scheint wirklich ungetestet zu sein. In Deinem Beispiel fehlt die Spule vom Timer. Du verwendest nur den Timer-Ausgangskontakt. Auch sind die Zeiten in Minuten statt Sekunden eingegeben. Das kann nicht funktionieren.

Grüsse
Hermann
« Letzte Änderung: Januar 15, 2007, 13:20:43 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline fmr

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 21
Re: Visu über NET
« Antwort #7 am: Januar 15, 2007, 13:08:55 Nachmittag »
Ist klar. War zu schnell. hier korrigiert.
Gruss fmr

Offline fmr

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 21
Re: Visu über NET
« Antwort #8 am: Januar 15, 2007, 13:22:10 Nachmittag »
Hallo, schon wieder.
Ich glaube Eisbär will die Geräte nicht tauschen, weil er noch weiteres Steuern und anzeigen will. Mit Put + Get kann auf dem gleichen Display die Daten von allen 8 möglichen Netzteilnemer angezeigt werden.
Gruss fmr

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Visu über NET
« Antwort #9 am: Januar 15, 2007, 13:36:04 Nachmittag »
Hallo, alles klar  :)
In diesem Fall sind PUT, GET, SN, RN die richtigen Schaltplanelemente.
Viel Erfolg  ;D
Hermann
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Visu über NET
« Antwort #10 am: Januar 16, 2007, 20:41:00 Nachmittag »
Zitat
kennt jemand ein gutes, ausführliches Buch?-

Steuern mit der EASY

Christiani GmbH & Co. KG
Technisches Institut für weiterbildung
Autoren:
Klaus Machalek
Hans Reuter

Ich konnte das Buch ansehen. Ich finde es sehr empfehlenswert.

http://www.christiani.de/product_info.php/products_id/5572/Steuern-mit-der-EASY.html
« Letzte Änderung: Januar 16, 2007, 20:44:31 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline Eisbär

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: Visu über NET
« Antwort #11 am: Januar 16, 2007, 22:13:40 Nachmittag »
Wow, das geht ja fix. Ich danke Euch allen für die Tipps und werde diese auch ausprobieren.
Weiter so!

Grüße mit Dank
 Eisbär

Offline KurtH

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 189
  • I love easy-Forum.net
Re: Visu über NET
« Antwort #12 am: März 09, 2007, 11:29:42 Vormittag »
Hallo Eisbär

Es gibt noch eine andere Lösung für Dein Problehm. Eine “blinde“ Easy / MFD “ sehend“ zu machend. Dafür werden folgende Komponenten benötigt: 1 x MFD-80-B ( MFD Anzeige ) und ein MFD-CP4-800 (Netzteil/Kommunikationsmodul). Diese Komponenten dienen zur Fernsteuerung  der Easy/MFD. Der Vorteil dieser Variante ist 1. im Programm muß man nichts extra programmieren, 2. Die Anzeige ist größer als die einer Easy, 3. die MFD-Anzeige kann man an beliebiger Stelle montieren z.B. Schranktür, Pult oder wo auch immer, (max. Leitungsentfernung zum Easy 5,0m) und 4. sie ist „bedienbar mit dem IP-67 Schutz“.

Zur Programmierung: man fügt in seinem Programm auf der „blinden“ easy einfach die Textmerker mit den entsprechenden Anzeigetexten ein und fertig ist das Ganze.

Aufbau: Die “Fernsteuerung wird einfach montiert und mittels dem mitgelieferten Kabel an das Easy angeschlossen.
Ein zusätzliches Schmankerl ist, man kann auch mit dieser “Fernsteuerung“ sich in einem Netzverbund auf den anderen Netzteilnehmern “aufsetzen“ und in diesen z.B. Programme ändern oder sich deren Textmeldungen anzeigen lassen.

 Ich gebe zu, dass diese Möglichkeit nicht die preiswerterste ist aber dafür die Komfortabelste.

Viel Erfolg beim Testen
Kurt
 
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für die Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.