Hallo zusammen!

Hat jemand Erfahrung mit dem Einsatz der Easy als 230V-AC-Version in der Elektroinstallation von Gebäuden? Konkret geht es um die Frage, ob es bei einem Projekt in der Größe eines Einfamilienhauses sinnvoll ist, das Hochstromeingangsmodul Easy 256 HCI einzusetzen. Laut Angabe von Moeller ist eine maximale Leitungslänge von 40m bei Erweiterungen bzw. 60m bei den Basisgeräten auch ohne Easy 256 HCI zulässig. Ich habe allerdings Zweifel, ob es nicht auch schon bei geringeren Leitungslängen zu Fehlschaltungen kommt, weil am Geräteeingang eine "1" erkannt wird obwohl kein Taster betätigt wird.  Die Easyeingänge sind sehr hochohmig, Eingangsstrom laut Möller 0,5mA (Ausnahmen sind nur I7, I8). Entsprechende Baugruppen bei anderen Fabrikaten (Siemens, Wago,..) haben Eingangsströme von 6mA und mehr.
Deshalb die Frage ins Forum: Wer hat schon 230V-Easygeräte in der Gebäudetechnik verbaut? Wurden die Geräte mit oder ohne Easy 256 HCI eingesetzt? Und wenn ohne Easy 256 HCI, gibt es sporadische Fehlschaltungen?
Für Antworten und Erfahrungsberichte schon mal Danke,

Luitec

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Einsatz des Hochstromeingangsmodules Easy 256 HCI
« Antwort #1 am: Februar 19, 2007, 19:24:36 Nachmittag »
Hallo Luitec
Kommt auf die Installation und deren Umgebung an. Ich würde vor allem bei Leitungen mit weitläufigen Verzweigungen (Tasterleitungen von Treppenhausbeleuchtung) den Eingangsstrom mittels EASY256-HCI erhöhen. Oder mindestens den Platz freihalten, damit das Modul, sollten Probleme auftauchen, später noch eingebaut werden kann. Das Modul kostet 22 Euro, das heisst, 3.50 Euro pro Eingang.

Gruss
Hermann

Für Alle die das Modul nicht kennen, das Schaltbild im Anhang.   
« Letzte Änderung: Februar 19, 2007, 19:30:14 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline luitec

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 28
Re: Einsatz des Hochstromeingangsmodules Easy 256 HCI
« Antwort #2 am: Februar 21, 2007, 13:21:40 Nachmittag »
Hallo Hermann,

danke für Ihre Einschätzung, ich sehe das inzwischen auch so wie Sie. Nachdem ich mich länger mit dem Thema beschäftigt habe, werde ich wohl einfach alle Eingänge(selbst die kurzen Strecken) mit einem Hochstrommodul beschalten.
Trotzdem nochmal die Frage: Hat sonst noch jemand Erfahrungen zu der Frage "Ist Easy 256 HCI nötig oder kann darauf verzichtet werden"?

Grüsse luitec

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: Einsatz des Hochstromeingangsmodules Easy 256 HCI
« Antwort #3 am: Februar 22, 2007, 06:17:18 Vormittag »
Hallo und guten Morgen,

ich halte es mit den AC-Eingängen bei längeren Leitungslängen wie es im AWB der 400/600 Serie beschrieben steht (siehe Screenshot).
Funktioniert bei einem Anwendungsfall mit ca.170m Leitungslänge.

mfg Jan 
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.