Hallo und guten Morgen liebe EASY-Gemeinde,
ich habe in einer Firma eine Einstrechmaschine mit einer EASY automatisiert.
Im Anhang finden sich zwei Programme für diese Maschine die beide exakt gleich funktionieren. Sie unterscheiden sich nur in der Eingabe der Parameter für Zähler und Timer.
Mein Favorit ist Version 1, da dort die Eingabe der Parameter (indirekt über Istwerte weitere Zähler) für den Bediener einfacher ist. Bei Version 2 ist die Eingabe der Parameter direkt auf den Sollwert der Zähler und Timer. Dies ist aber für den Maschinenbediener mit den Tasten "Alt" dann "Ok" dann "P-Tasten hoch oder runter" dann wieder "Ok" sehr umständlich.
Mein Problem: in Version 1 sind mir leider die Stompfade "ausgegangen" aber ich könnte für die Eingabe noch weiterer Parametern noch mindestens 8-10 Pfade gebrauchen. Vieleicht kann mir da jemand weiterhelfen, den bei fast 128 Strompfaden verliert man leicht den Überblick.
mfG Jan