Hallo TZ_SPSler,
ich versuche Dir mal zu antworten.
kann die aktuelle MFD-Maske abgefragt werden?
Leider nein
Sofern du über die Tastatur umschaltest kannst du Dir mit jeder Taste, die du drückst einen Zahlenwert in ein MB schreiben.
Bausteinplan optimieren: Nach dem Start dieser Funktion bleiben trotzdem Unterschiede zwischen Schaltplan und Bausteinplan. (Restbestände von ehemals verwendeteten FB`s)!!!
Diese Funktion funktioniert nur bedingt !! Bausteine ohne Parameter werden ordnungsgemäß gelöscht. Bausteine, die bereits parametriert sind werden nicht automatisch gelöscht, könnte ja sein, dass du diesen Baustein doch noch mal verwenden möchtest.
Es gibt übrigends auch Bausteine, die im Schaltplan gar nicht vorhanden sein müssen und trotzdem arbeiten, z.B. AR, GT, ...
für was taugt der bedingte Sprung bei absoluten Befehlen (z.B. BV)? (für easy800/MDF) siehe Sprung
Um absolute Bausteine zu überspringen musst du in der Bausteinliste springen. Die Sprungbedingung wird im Schaltplan verknüpft, hierzu gibt es den Sprungbefehl JC. Das Sprungziel kann nur in der Bausteinansicht eingefügt werden. Hier handelt es sich um den Baustein LB. In der Bausteinliste können jetzt beide Bausteine JC und LB, mit der rechten Maustaste an die richtige Position verschoben werden.
ACHTUNG: JC und LB gibt es erst ab easy800 V07 und MFD V05.
Gruß Paul