Hallo pi,
deine gewünschte I/O Zahl ist nicht gerade ideal
Eine easy800 hat 12 Eingänge, du benötigst aber 13 Eingänge. Daher musst du noch ein Erweiterungsgerät verwenden.
Wie Dieter bereits geschrieben hat kann die XC200 easy-NET. Es gibt allerdings eine kleine Einschränkung, die XC200 kann das easy-NET nicht konfigrieren. Daher macht es Sinn eine easy800 mit Display zu verwenden, denn du musst die NET Parameter der easy am Gerät einstellen.
Um die XC200 mit easy-NET zu verwenden musst du in der Steuerungskonfiguration / weitere Parameter / das easy-net aktivieren.
Die XC200 sollte die NET-ID1 haben, die easy800 die NET-ID2, denn nur die NET-ID 1 darf direkt auf die Ausgänge der anderen Teilnehmer schreiben.
Das easy-net läuft nach der Aktivierung als eigener Task neben dem eigentlichen XC200 Programm. Damit das Anwenderprogramm mit dem easy-net kommunizieren kann, muss die LIB SysLibEasynet.lib eingebunden werden (siehe auch PDF Beschreibung im LIB Verzeichnis).
Du kannst auch die vereinfache LIB easynet.lib verwenden. Diese findest du auf dem Moeller ftp Server.
ftp://ftp.moeller.net/AUTOMATION/DOWNLOAD/APPLICATION-EXAMPLES-NOTES-MODULES/EASY_CONTROL/EASYNET/Ich hoffe diese Infos helfen Dir etwas weiter
Tipp:Zur Verkabelung nimmst du am einfachsten ein normales Ethernet Patchkabel und schneidest dieses in der Mitte durch. Für das easy-NET brauchst du die Adern 1 und 2. Bei einem Standard Patchkabel sind dies die Adern Orange und Orange / Weiß.
Viele Grüße
Paul