Hallo zusammen,
für die eigendliche Funktion ist nach meiner Meinung die Easy OK.
Zusätzliche Sicherheitsschaltungen sind je nach Anlage zu ergänzen.
Das kann eine 2 Handbedienung, Notaus Relais und oder auch Absperrung sein.
Kabelbruch Sichere Schaltung. Also Öffner oder Schließer je nach Funktion.
Bei Kabelbruch soll ein Zustand erreicht werden der Sicher ist.
Siehe auch Moeller Sicherheitshandbuch.
http://www.moeller.net/de/themenauftritte/safety/download.jspErgänzung
In der Hardware ist eine zusätzliche Sicherheit möglich.
Die Entschalter haben schließer und öffner.
Im Programm werden die Schließer verwendet.
Es bietet sich an, die Öffner vor die Schütze zu Schalten.
Also das Schütz für das Förderband mit dem Öffner "Endschalter Teil unter Presse" und so weiter.
Da hier das Förderband das Produkt liefert und auch Automatisch die Presse startet, kann Elektrisch eine einfachere Sicherheitsschaltung möglich sein.
Nach meiner Vorstellung, also Keine Person im Gefahrenbereich.
Wichtiger finde ich eine Absperrung.
Da sind möglicherweise Türkontake nötig ...
Auch zur Wartung macht ein Abschließbarer Hauptschalter sinn.
Ich denke an einen Schalter der gut sichtbar angebracht wird.
Das kann jedoch nur der Fachmmann vor Ort entscheiden.
Im Sicherheitshandbuch sind Beispiele mit Risiko Bewertung.
mfg Jürgen
PS. VB im Bild
Eine kleine Änderung bei der Ansteuerung vom Förderband.
So wird auch bei Spannungsausfall... Sicher verhindert, das das Förderband in eine geschlossene Presse fährt.
Wenn nach dem Pressen das Teil noch auf dem Endschalter liegt, Bild Lösung 2
Zusätzlich könnten noch Timer die Laufzeit vom Förderband und der Presse
Überwachen. Ich denke an Mechanische Fehler ...
Beispiel:
Wenn das Förderband nach max. xx Min. nicht das Produkt in Pos. bringt, abschalten und ein Meldetext anzeigen.
Wenn die Presse bei "schließen" oder "öffnen" nach xx Min. nicht in Pos. ist,
abschalten und ein Meldetext anzeigen.