Autor Thema: zu wenig Ausgänge  (Gelesen 4140 mal)

Pumpernickel

  • Gast
zu wenig Ausgänge
« am: Juni 13, 2007, 11:34:17 Vormittag »
Hallo,

was kann ich machen, wenn ich mit meiner Easy 800  oder dem MFD Titan zu wenig Ausgänge habe. Eine seperate SPS über das NET zuzuschalten, nur um die Ausgänge nutzen zu können ist mir etwas zu teuer.

Gruß Pumpernickel

Bimbo

  • Gast
Re: zu wenig Ausgänge
« Antwort #1 am: Juni 13, 2007, 12:42:34 Nachmittag »
Man darf wohl annehmen, dass Du schon eine Erweiterung (billiger gehts nimmer) dran hast.

Wenn ja, dann übers Netz, wie Du ja schon bemerkt hast. Aber natürlich keine SPS sondern eine EASY (!!), dann klappts auch mit der Bank

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: zu wenig Ausgänge
« Antwort #2 am: Juni 13, 2007, 12:47:51 Nachmittag »
Hallo Pumpernickel,

wäre interessant was Du machen wills mit der Easy, vielleicht kann man ja das Projekt "ausgangsseitig" noch optimieren. Eventuell kannst Du uns ja hier mehr Informationen geben.


mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

hmai

  • Gast
Re: zu wenig Ausgänge
« Antwort #3 am: Juni 13, 2007, 13:05:25 Nachmittag »
Hallo Pumpernickel,

mit geschickt verschalteten Relais die Ausgänge aufbohren (siehe PDF).

Gruß hmai

Bimbo

  • Gast
Re: zu wenig Ausgänge
« Antwort #4 am: Juni 14, 2007, 15:56:39 Nachmittag »
Die Schaltung von hmai ist auch mit Relais machbar, die nur einen Wechsler haben :D

Offline boppel

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 192
  • Zwei mal Halbwissen ist noch kein Vollwissen.
Re: zu wenig Ausgänge
« Antwort #5 am: Juni 14, 2007, 20:58:40 Nachmittag »
Hallo Pumpernickel,

hilfreich wäre wirklich, wenn Du mal veröffentlichst, was Du machen willst/mußt.

Es gab hier schon verschiedene Vorschläge, wie man die verfügbaren Ausgänge optimieren kann (s. Beitrag von bimbo, hmai oder http://easy-forum.net/index.php?topic=1414.msg9134#msg9134)

Sofern wirklich jeder Ausgang absolut unabhängig von anderen Ausgängen geschaltet werden muß, dann helfen nur Erweietrungen und weitere EASYs im Netzwerk.

Gruß

Boppel

Offline cas-solution

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 139
    • Gebäudeleittechnik
Re: zu wenig Ausgänge
« Antwort #6 am: Juni 15, 2007, 18:27:31 Nachmittag »
Hallo hier CAS !

Wenn die Ausgänge nicht besonders schnell sein müssen, kann man ja einen US8 Multiplexer nutzen. Dieser benötigt einen Digitalen Ausgang und steuert 8 digitale Relais.
Auch könnte man mit einem analogen Ausgang (0...10V) einen BTR Ausgangsmutiplexer nutzen, der 4 Relais hat. Ansteuerung ist sehr einfach !!!

Hoffe geholfen zu haben...

Mfg
CAS
[www.cas-solution.de]

Offline Hoomer

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Re: zu wenig Ausgänge
« Antwort #7 am: Juni 18, 2007, 13:00:53 Nachmittag »
Hallo CAS,

kannst du das mit dem Multiplexer bitte etwas näher ausführen.
Was ist das, wie funktioniert er und was kostet so was? ???

Gruß und Danke

Hoomer

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: zu wenig Ausgänge
« Antwort #8 am: Juni 18, 2007, 18:32:30 Nachmittag »
Hallo Hoomer

Siehe bei Firma Rink - Electronic
http://www.rinck-electronic.de/rinck2001/MainFS1.htm

mfg Jürgen
Mit freundlichem Gruß Juergen