Autor Thema: Leistungsoptimierung über easy z.B.819 AC  (Gelesen 2357 mal)

Offline jancux

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Leistungsoptimierung über easy z.B.819 AC
« am: Juli 09, 2007, 11:53:49 Vormittag »
Hallo, hat vielleicht schon einer mal eine kleinere Leistungsoptimierung mit einer Easy dargestellt.
Ein Impulseingang, ein Eingang für 15min Impuls zur Rückstellung und so ca. 6-8 Ausgänge mit verschiedenen Abschaltverhalten.
scho

Offline Micky

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 290
  • Nachts ist es kälter als draußen
Re: Leistungsoptimierung über easy z.B.819 AC
« Antwort #1 am: Juli 09, 2007, 14:24:53 Nachmittag »
Hallo,

könntest Du das Projekt etwas genauer beschreiben?
Abschaltverhalten der Ausgänge?
Was soll mit den Impulsen geschehen?

Gruß
Micky

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: Leistungsoptimierung über easy z.B.819 AC
« Antwort #2 am: Juli 10, 2007, 06:28:52 Vormittag »
Hallo jancux,

hier http://easyforum.regulski.com/pdfs/EnergySpikeManager.pdf
sind die Grundprinzipien schon mal beschrieben, die Programmierung müsste dann nur noch auf eine ander Steuerung übertragen und gegebenenfalls angepasst und erweitert werden.

mfg Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline jancux

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Antwort an Micky
« Antwort #3 am: Juli 10, 2007, 08:00:22 Vormittag »
Erstmal danke für die Nachfrage.
Also: die Impulse des Zählers des Energieversorgers sollen über eine 1/4 Stunde gesammelt werden und sollen ggf. die Ausgänge weckschalten, so das innerhalb der 1/4 Stunde die Festvorgegebene Wirkleistung nicht überschritten wird. Nach ende der 1/4 Stunde werden die empfangenen Impulse auf Null zurückgesetzt durch den Normimpuls des Energieversorgers, wobei nicht nur die Impulse, sondern auch die SPS, d.h. das Programm fängt wieder von vorne an zu Rechnen.
Die 6-8 Ausgänge haben zum teil Festeabschaltzeiten für ggf. Kühlmaschinen oder Motoren, können aber auch Zeitlichgesteuert sein um z.B. Friteusen oder Wärmgeräte zu Takten damit sie nicht zustark auskühlen.
scho

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: Leistungsoptimierung über easy z.B.819 AC
« Antwort #4 am: Juli 10, 2007, 12:03:40 Nachmittag »
Hallo jancux,

bei der von Dir beschriebenen Anwendung wäre sicher ein Energiemanagementsystem (z.B. von www.kbr.de ) die eleganteste Lösung.

Dort werden in einem Gerät alle geforderten Eigenschaften vereint. Die Geräte führen u.a. eine Trendberechnung aus und schalten dann die entsprechenden Verbaucher, deren Leistung man dem System eingeben kann zum optimalen Zeitpunkt aus, sodass der1/4h Soll/Spitzenwert nicht überschritten wird. Diese Funktionalität mit einer EASY zu realisieren ist sicher möglich, doch ich denke mit erheblichen Programmieraufwand verbunden.

mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.