Autor Thema: Routerkonfiguration zur fernwartung der XC 200  (Gelesen 4129 mal)

Offline lostanco

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Routerkonfiguration zur fernwartung der XC 200
« am: Juli 20, 2007, 08:05:00 Vormittag »
Hallo,
wie miss ich den Router konfigurieren für den fernzugriff auf die Steuerung. Port 1200 UDP/TCP ist weiter geleitet an die Ip des Routers. Die HTTP Ports sind auch offen. Netzwerk Intern funktioniert der volle zugriff, und von aussen nur, wenn kein Router dazwischen ist. Gerätedefekt ist ausschliessbar, da wir bereits mehrere Router eingesetzt haben. kann es eventuell sein das man einen Portbereich weiterleiten muss?

Gruss lostanco

Offline Softwerker59

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 48
Re: Routerkonfiguration zur fernwartung der XC 200
« Antwort #1 am: Juli 27, 2007, 16:03:15 Nachmittag »
Hallo,

CoDeSys sendet vor jedem Login standardmäßig einen Ping, der meistens blockiert wird. Der Ping kann in den Registry-Einstellungen des Gateways deaktiviert werden.
Das könnte eine potentielle Ursache für das Nichtfunktionieren sein.

Gruß
 Klaus