Autor Thema: Kommunikation´zweier easy  (Gelesen 4751 mal)

Offline cas-solution

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 139
    • Gebäudeleittechnik
Kommunikation´zweier easy
« am: August 25, 2007, 13:55:54 Nachmittag »
Hallo hier CAS,

habe ein MFD(Net-ID1) und eine 821(Net-ID2) per netzt verbunden. Kann auf alles zugreifen, Datenpunkte lesen und schreiben und natürlich auch programme per netzt übertragen, also alles bestens :)
Aber: :P
Ich habe auf dem MFD Ausgang S1 gesetzt.
Frage ich diesen auf der 821 ab (zB Q03 = 1S01), also weise den S1 der MFD dem Q3 der 821 zu passiert nichts.

Sende-IO bei dem MFD ist aktiviert.

Wass kann es sein ?

MfG

CAS

Juergen.J

  • Gast
Re: Kommunikation´zweier easy
« Antwort #1 am: August 25, 2007, 16:36:36 Nachmittag »
Hallo CAS,
in der Simulation oder am realen Aufbau?
Gruß
Jürgen

Offline cas-solution

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 139
    • Gebäudeleittechnik
Re: Kommunikation´zweier easy
« Antwort #2 am: August 25, 2007, 16:45:50 Nachmittag »
Im realen Aufbau !

Per RS232 komme ich an alle Werte ran (ohne umzustöpseln) !

MfG

CAS

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Kommunikation´zweier easy
« Antwort #3 am: August 26, 2007, 10:43:51 Vormittag »
Hallo CAS,

von einem derartigen Fehler habe ich noch nie etwas gehört  ??? Existiert den das Erweiterungsgerät am MFD ???

Mit Send-IO hat dies nichts zu tun. Auch wenn Send-IO nicht angehakt ist werden die I/O's übertragen, allerdings nur 1x pro Zyklus. Ist Send-IO aktiv dann werden die I/O's bei jeder Änderung über das easy-NET übertragen, auch während des Zyklus :-)

 :) ;) :D
Gruß Paul

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Kommunikation´zweier easy
« Antwort #4 am: August 26, 2007, 14:20:38 Nachmittag »
Hallo CAS,

sind in beiden Geräten Programme vorhanden ???
Sobalt ein Programm vorhanden ist kann man nicht mehr Schreibend auf die Ausgange von einer Steuerungen mit anderer NET-ID zugreifen.Also ist ein Programm vorhanden kann man die Ausgänge nur von der lokalen Steuerung setzen.

Zu deinem Problem:
Anstatt des Ausganges übertrage ein Merkerbit in die andere Steuerung. Mit dem Merkerbit setzte dann im lokalen Programm den Ausgang.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.