Autor Thema: Drehzahlwahl an Abluftanlage mit 5 Arbeitsplätzen  (Gelesen 3545 mal)

Offline Dominik

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Drehzahlwahl an Abluftanlage mit 5 Arbeitsplätzen
« am: November 10, 2007, 16:16:52 Nachmittag »
Hallo Easy- User,

ich hoffe Ihr könnt mir bei einem Problem helfen:

- an einer Abluftanlage mit 5 Arbeitsplätzen (AP) sollen nach Anzahl
der benutzten APs, 2 entsprechende Festdrehzahlen, am
Frequenzumformer/ Abluftmotor, automatisch eingestellt werden
(z.B. bis 2 benutzte APs = Drehzahl 1, von 3-5 APs = Drehzahl 2)

- die entsprechenden Verknüpfungen für Klappen, Zeiteinstellungen
und FU- Freigabe konnte ich schon realisieren, aber für die Drehzahlwahl
fällt mir keine rechte Lösung ein.

Hardware: EASY 719-AC-RC + 202-RE

- I01-I05 sind die Arbeitsplatzanforderungen

- I06-I10 sind die Luftklappenendschalter der APs

- Q01 Freigabe FU

- Q02 + Q03 sollen für die Drehzahl sein

- Q04- Q06 + S01+ S02 Ansteuerung der Klappenmagnetventile

Gruß
Dominik




Offline Micky

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 290
  • Nachts ist es kälter als draußen
Re: Drehzahlwahl an Abluftanlage mit 5 Arbeitsplätzen
« Antwort #1 am: November 10, 2007, 18:04:01 Nachmittag »
Hallo Dominik,

hier eine Lösung. Sicher noch ausbaufähig.
Habe sie nur kurz getestet.

Gruß
Micky

Juergen.J

  • Gast
Re: Drehzahlwahl an Abluftanlage mit 5 Arbeitsplätzen
« Antwort #2 am: November 11, 2007, 00:50:58 Vormittag »
Hallo Dominik und alle anderen,
habe auch noch eine Lösung anzubieten. Habe mir überlegt sobald ein Motor läuft Drehzahl 1, also alle verodert, ist Drehzahl 1. Wenn mindestens 3 Motore laufen Drehzahl 2. Mittels Tabelle ermittelt wieviele Kombinationen gibt es bei 3 Motoren. Diese dann verodert, Drehzahl 1 verriegelt, fertisch.
Habe mir dein Programm nicht so genau angesehen, das gleiche kannst du natürlich auch mit den Endschaltern der Luftklappen machen.
Gruß
Jürgen  :) ;) :D

Juergen.J

  • Gast
Re: Drehzahlwahl an Abluftanlage mit 5 Arbeitsplätzen
« Antwort #3 am: November 11, 2007, 01:25:07 Vormittag »
Hallo Horst,
hatte mich schon gewundert warum I1, 6x vorhanden, I2 nur 4x, usw. Habe aber nicht erkennen können woran es liegt.  Das schöne ist, im Forum ist man nicht allein. Danke für die Korrektur und weiter nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark.
Gruß
Jürgen  ;) ;) ;D

Offline Dominik

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Re: Drehzahlwahl an Abluftanlage mit 5 Arbeitsplätzen
« Antwort #4 am: November 17, 2007, 14:28:15 Nachmittag »
Hallo Easy- User,

vielen Dank für Eure sehr schnelle Hilfe und
die unterschiedlichen Lösungen und Betrachtungsweisen!

Danke!

Gruß Dominik  ;)