Autor Thema: Beregnungs-Steuerung mit Easy ??  (Gelesen 27267 mal)

Juergen.J

  • Gast
Re: Beregnungs-Steuerung mit Easy ??
« Antwort #30 am: November 15, 2007, 23:09:15 Nachmittag »
Hallo Busmaster,
habe dir mal ein Datenblatt und Preisliste eines verwendbaren Temperaturfühler Fab. Jumo anghängt.
Gruß
Jürgen

Offline busmaster

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 20
Re: Beregnungs-Steuerung mit Easy ??
« Antwort #31 am: November 23, 2007, 18:29:05 Nachmittag »
So, also die Easy müsste am in Kürze eintreffen. Zum endgültigen Programm:

Es sind jetzt 7 Linien: Die werden wie folgt benannt:

Haus 1/1
Haus 1/2
Haus 1/3
Haus 2
Haus 3
Haus 4
Haus 5

Das Display soll so aussehen: abwechseln die Restlaufzeiten von H1-2 und H3-5

Haus 1/1   12,34
Haus 1/2    AUS
Haus 1/3   34,44
Haus 2       AUS

Haus 3      12,34
Haus 4       AUS 
Haus 5       AUS


Wenn kein Haus läuft dann:

Beregnung AUS
Datum Uhrzeit

Die Zeiten:
3,5min, 8,5min, 13,5min, 18,5min, 30min, 60min

beim 7. Tastendruck wird das jeweilige Haus auf 0 gesetzt

Mit einem 8. Taster zentral AUS

Der freie 8. Ausgang steuert eine Kontrolllampe wenn alles AUS ist !

Ein Thermometer kommt vorerst nicht zum einsatz !


Vielen Dank für Eure Hilfe

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Beregnungs-Steuerung mit Easy ??
« Antwort #32 am: November 23, 2007, 19:35:20 Nachmittag »
Hallo busmaster

So ist die Anzeige glaube ich nicht möglich.
Haus 1/1   12,34
Haus 1/2    AUS
Haus 1/3   34,44
Haus 2       AUS

Es ist aber so möglich.
Haus 1/1 12,00 min (Solltzeit)
Haus 1/1 09,10 min (Istzeit)
Haus 1/2 12,00 min (Solltzeit)
Haus 1/2 09,10 min (Istzeit)


oder kennt einer der Experten eine Lösung mit sinnvoller Anzeige.

Gruß veltins 54

« Letzte Änderung: November 23, 2007, 22:03:43 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Micky

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 290
  • Nachts ist es kälter als draußen
Re: Beregnungs-Steuerung mit Easy ??
« Antwort #33 am: November 24, 2007, 00:43:47 Vormittag »
Hallo busmaster,

habe zwei Beispiele für die Restlaufzeit.

1. Bewaesserung_Sek.e60
hier wird die Restlaufzeit in Sekunden angezeigt

2. Bewaesserung_Min.e60
hier wird die Restlaufzeit in Minuten angezeigt. Sekunden werden nur für die Anzeige der Minuten immer auf volle Minuten aufgerundet. Die Bewässerung läuft jedoch Sekunden genau.

Gruß
Micky

Offline busmaster

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 20
Re: Beregnungs-Steuerung mit Easy ??
« Antwort #34 am: November 24, 2007, 09:07:03 Vormittag »
Ok, erstmal danke.

Wäre denn eine Minuten-Sekundenanzeige nicht machbar ??

zb. Haus 2  04,48


Offline Micky

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 290
  • Nachts ist es kälter als draußen
Re: Beregnungs-Steuerung mit Easy ??
« Antwort #35 am: November 24, 2007, 10:05:53 Vormittag »
Hallo busmaster,

wenn du die Restlaufzeit anzeigen willst, sehe ich keine Möglichkeit für Minuten-Sekundenanzeige.

Gruss
Micky

Offline Juergen__R

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 272
  • I love easy-Forum.net
Re: Beregnungs-Steuerung mit Easy ??
« Antwort #36 am: November 25, 2007, 20:48:04 Nachmittag »
Hallo Freunde des Giessens,

als Anlage eine Datei mit einer Giesssteuerung für 10 Ventile!

Bei kommerzieller Verwendung bitte ich um Rückmeldung und eine Spende von
Euro 100,00 für unseren örtlichen Kindergarten.

(Jetzt bin ich gespannt ob es noch ehrbare Handwerker gibt!)

Schöne Grüße

Jürgen Rosenhagen

Offline Micky

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 290
  • Nachts ist es kälter als draußen
Re: Beregnungs-Steuerung mit Easy ??
« Antwort #37 am: November 26, 2007, 00:43:38 Vormittag »
Hallo busmaster,

veltins54 hat eine Lösung für die Anzeige gefunden siehe HIER.
Habe diese Variante in mein Programm eingebaut.

Gruß
Micky

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Beregnungs-Steuerung mit Easy ??
« Antwort #38 am: November 26, 2007, 10:15:28 Vormittag »
Hallo busmaster

Hier mal mein Beitrag zur Beregnungsanlage.

Programmbeschreibung:

Die ersteingabe der Festzeiten erfolgt über P1(wert 1-4)P2(wert5-7)P3 verlassen der jeweiligen
Eingabemaske,danach bleiben die Zeiten in der Steuerung erhalten.Dieeingabe derZeitwerte muss dabei in Sekunden erfolgen,in der Auswahl werden die Zeiten dann in mm:ss angezeigt.

Funktion:

Taste I1 1x betätigen Auswahl des Hauses1/1 mit I8 vorwahl der Zeiten,dann mit I1 bestätigen.
Wenn Haus 1/1 Ein dann I1 1x betätigen Anzeige Soll und Restzeit,I1 länger als 5s betätigen
dann Reset Haus 1/1.
Das gleiche gilt für die anderen Hauser.

I8 hat eine doppelfunktion,im eingabemodus ist es die Zeitvorwahl,im laufenden Betrieb ist es
Reset für alle Häuser.

In der 2ten Version braucht die Zeiteingabe nicht erfolgen.


Gruß veltins54
« Letzte Änderung: November 26, 2007, 16:09:37 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline busmaster

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 20
Re: Beregnungs-Steuerung mit Easy ??
« Antwort #39 am: November 30, 2007, 16:36:45 Nachmittag »
Danke an alle ! Wahrscheinlich werde ich Mickys Vorschlag verwenden da alles andere einfach zu Kompliziert zu Bedienen ist.

So die Easy 822 ist nun eingetroffen.

Noch ein paar Fragen:
1. Ist der Anschluss wie unten auf dem Bild richtig ??
2. Wie funktioniert das mit dem Einspielen ?
3. Muss bei der ersten Inbetriebnahme noch was beachtet werden ?
4. Funktionieren USB>>RS232 Adapter ??


Gruss Busmaster

« Letzte Änderung: November 30, 2007, 17:09:43 Nachmittag von busmaster »

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Beregnungs-Steuerung mit Easy ??
« Antwort #40 am: November 30, 2007, 17:25:05 Nachmittag »
Hallo busmater

Die Anschussbeschaltung findest du im Handbuch,so wie du es gezeichnet hast ist es nicht richtig.
Das Handbuch findest du in der Easysoft unter dem (?).

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Beregnungs-Steuerung mit Easy ??
« Antwort #41 am: November 30, 2007, 20:02:07 Nachmittag »
2. Wie funktioniert das mit dem Einspielen ?
3. Muss bei der ersten Inbetriebnahme noch was beachtet werden ?
4. Funktionieren USB>>RS232 Adapter ??

zu 2.
Online gehen und PC -> Gerät

zu 4.
Leider funktionieren viele USB Konverter nicht  :'(
Der Adapter bei www.lindy.de (19,90 €) funktioniert (ohne Gewähr)

Mittlerweile gibt es von Moeller auch USB Programmierkabel, leider werden die Starterkits zur Zeit noch mit dem seriellen Kabel ausgeliefert  :'(

easy800-USB-CAB kostet 73 €

 :) ;) :D
Gruß Paul

Offline busmaster

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 20
Re: Beregnungs-Steuerung mit Easy ??
« Antwort #42 am: November 30, 2007, 20:52:31 Nachmittag »
OK, was mir noch bischen unklar ist:

1. Wofür sind die unteren 24V-Anschlüsse ??

2. Seh ich das richtig das man auch die 24V-Anschlüsse seperat absichern muss ??

3. Stimmt jetzt mein Anschluss-Plan ??

sorry für die Fragerei >> Aber ich will nicht meine 1. EASY gleich verheizen !

Gruss Busmaster

« Letzte Änderung: November 30, 2007, 20:55:19 Nachmittag von busmaster »

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Beregnungs-Steuerung mit Easy ??
« Antwort #43 am: November 30, 2007, 21:40:01 Nachmittag »
Hallo Busmaster,

die easy hat eine galvanische Trennung der Ausgänge. Daher ist erforderlich auch auf den unteren Klemmen +24V / 0V eine Versorgungsspannung von 24V einzuspeisen. Du kannst aber die obere Versorgungsspannung auf die untere brücken !!!

Gruß Paul

Offline busmaster

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 20
Re: Beregnungs-Steuerung mit Easy ??
« Antwort #44 am: November 30, 2007, 22:26:25 Nachmittag »
OK, in dem Fall so ...

Ist ein seperater Automat für die 24V Eingänge erforderlich ??