Autor Thema: Flankenstart von Timern  (Gelesen 4201 mal)

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Flankenstart von Timern
« am: Dezember 15, 2002, 22:50:58 Nachmittag »
Hallo an EASY!

Nun haben wir bei der EASY - Soft 4.X alle Möglichkeiten einen Spulenkontakt zu aktivieren. ;D
Spule,
neg. Spule,
Setzen,
Rücksetzen,
Stromstoß,
pos. Flanke,
neg. Flanke

Nun scheinen die beiden letzten Funktionen wohl nicht für Timer zu gelten? :o
Wäre aber eine schöne Sache! ;)
Damit hätte man gleichzeitig, für einen Timer die Funktion " speichernd Einschalten " erreicht!
Oder mach ich etwas falsch? ???

mfG. Uwe Schröder :D :D :D

Offline Jens

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 451
Re: Flankenstart von Timern
« Antwort #1 am: Dezember 16, 2002, 12:51:48 Nachmittag »
Hallo Herr Schröder,

die Funktionen »neg. Flanke« und »pos. Flanke« funktionieren bei mir tadellos  ;). Was meinen Sie mit »speichernd Einschalten«?

Viele Grüße
Jens Regulski
« Letzte Änderung: Dezember 16, 2002, 12:52:24 Nachmittag von jens »

Bitte stellen Sie Ihre Fragen im Forum!
Please post your questions in the forum!

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Flankenstart von Timern
« Antwort #2 am: Dezember 16, 2002, 15:53:14 Nachmittag »
Hallo!

Die Flanke wird ja in der Simulation angezeigt.
Aber der Timer läuft nicht los?

Anbei mal ein Beispiel

Speichernd Einschaltung:
Auf "EN" kommt ein Impulssignal.
Der Timer erkennt den Impuls und
die Zeit läuft ab.


mfG. Uwe Schröder :D :D :D

Offline Jens

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 451
Re: Flankenstart von Timern
« Antwort #3 am: Dezember 16, 2002, 16:00:49 Nachmittag »
Nachtrag: neg. / pos. Flankenansteuerung macht nicht immer Sinn. Da der Timer-Baustein ein EN (enable)-Eingang hat, wird der Baustein nur einen Zyklus lang angesteuert.

EASY-SOFT und die Eingabe am Gerät verhinderen diese Eingabe nicht. Zu überlegen wäre, ob die Software solche Kombinationen in Zukunft verhindern soll.

Grüße
Jens

Bitte stellen Sie Ihre Fragen im Forum!
Please post your questions in the forum!

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Flankenstart von Timern
« Antwort #4 am: Dezember 16, 2002, 16:09:12 Nachmittag »
Hallo!

Dann hab ich doch nichts falsch gemacht.

Besser wäre, wenn man durch eine positive oder negative Flanke den Timer nicht nur Restet,sondern auch den Start ausführen könnte.
Dann kann man die Softwareanwahl bleiben und man hätte wieder eine schöne Funktion zusätzlich in der EASY - Soft!
Danke für die schnelle Antwort1

mfG. Uwe Schröder