Schieberegister mit Zufallsprinzip
« am: Mai 17, 2008, 19:17:34 Nachmittag »
Hallo zusammen,  ??? ??? ??? ??

Ich habe eine Aufgabe, dass ich gerne mit einer Möller Klöckner Easy SPS lösen möchte.

Logo Typ: Bitte um Empfehlung

Aufgabe: Eine Steuerung für Wasserbögen.

Ich muss 7 Ventile jeweils 2-Sekunden ansteuern.  Es darf immer nur ein Ventil 2s angesteuert sein, danach muss sofort ein weiteres nach Zufall bestimmtes Ventil angesteuert werden.

Es soll dazu dienen, dass keine einfache Logik (Ventil 1bis7 dann wieder 1bis7.....) für die Reihenfolge der Wasserbögen entsteht.


Ich benutze die Easy-Soft 6Pro

Ich weiß nicht wie das mit dem Programmieren der Schieberegister funktioniert.
Gibt es sowas wie eine Zufallsfunktion??


Über einen Vorschlag würde ich mich sehr freuen

Viele Grüße vom Bodensee

Andy







Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Schieberegister mit Zufallsprinzip
« Antwort #1 am: Mai 18, 2008, 00:44:20 Vormittag »
Hallo Husky,

da kommen eigendlich nur die 721 DC-TC (X) 821DC-TC (x) 822 DC-TC (x) in betracht.

Habe mal ein Probeprogramm für die 700 geschrieben teste mal ob es so reicht.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Schieberegister mit Zufallsprinzip
« Antwort #2 am: Mai 18, 2008, 11:23:54 Vormittag »
Hallo heho,

hatte gerade begonnen meine Version zu vereinfachen,aber du warst einfach schneller.
deine Version ist ja Perfekt.Die Easy Versionen habe ich genommen weil Sie 8 Ausgänge haben.


Gruß veltins54
« Letzte Änderung: Mai 18, 2008, 14:00:04 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Husky

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Re: Schieberegister mit Zufallsprinzip
« Antwort #3 am: Mai 18, 2008, 13:20:18 Nachmittag »
Hy zusammen,

vielen Dank für die genialen Programme!!

Das Forum ist ja der absolute Wahnsinn!!

Was ich jedoch nicht verstehe ist, dass bei dem 700 oder 800 Baustein in der Software 8- Ausgänge zu Verfügung stehen. Die Bausteine haben doch nur 6- Ausgänge, oder??? (Laut Möller Homepage)


Vielen Dank

Gruß Andy

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Schieberegister mit Zufallsprinzip
« Antwort #4 am: Mai 18, 2008, 13:36:46 Nachmittag »
Hi Andy
Auch eine 500er mit nur 4 Ausgängen hat im Schaltplan 8 Ausgänge zu vergeben. Du kannst die physikalisch nicht vorhandenen Ausgänge als Merker verwenden.
Gruss
Hermann
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Schieberegister mit Zufallsprinzip
« Antwort #5 am: Mai 18, 2008, 14:03:22 Nachmittag »
Hallo Husky,

es ist so wie KressSwiss geschrieben hat,die TC Varianten haben aber 8 Ausgänge
(600.700,800)

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Husky

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Re: Schieberegister mit Zufallsprinzip
« Antwort #6 am: Mai 18, 2008, 14:11:26 Nachmittag »
Hallo nochmal,


wenn ich aber die Ventile direkt von der SPS ansteuern möchte (mit 24V oder 230V)
dann kann ich doch auch ein Erweiterungsbaustein mit 2 weiteren Ausgänge verwenden oder??

Müsste ich dann im Programm was ändern, für den Erweiterungsbaustein???
Wäre in diesem Fall der 800er besser als der 700er Baustein???


Wie funktioniert das den mit den Transistor Ausgängen, wenn ich z.B. 24V DC Ventile mit 22Watt schalten möchte????


Viele Grüße vom Bodensee
Andy

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Schieberegister mit Zufallsprinzip
« Antwort #7 am: Mai 18, 2008, 14:21:23 Nachmittag »
Hallo Husky.

die Transistorausgänge können diese Last nicht selber schalten,da könnte man Koppelrelais
verwenden dann ist es egal ob 24V oder 220V und es ist wesendlich Preiswerter als eine Erweiterung.Natürlich ist es auch mit einer Erweiterung machbar,es müssen dann nur die Ausgänge umbenannt werden(Bzw. der eine der an der Hauptsteuerung fehlt.)

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Husky

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Re: Schieberegister mit Zufallsprinzip
« Antwort #8 am: Mai 18, 2008, 14:39:07 Nachmittag »
Hallo veltins54!!!   :)

Wenn ich das Programm von Heho anschaue dann brauche ich doch 7 Ausgänge für die Ventile.
Wie kann ich mit einem Koppelrelais einen Ausgang ersetzen??

Das wäre dann doch wie einen Wechsler, dann hätte ich doch das Problem das mir manchmal 2 Ausgänge gleichzeitig kommen, oder????

Kannst Du mir bitte anhand von dem Programm (819DC-RC) sagen wie ich die Ausgänge verdrahten muss, wenn ich nur 6 habe???   ??? ???  zusätzlich brauche ich noch einen Ausgang für die Pumpe die immer an ist.

Viele Grüße Andy

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Schieberegister mit Zufallsprinzip
« Antwort #9 am: Mai 18, 2008, 14:49:35 Nachmittag »
Hallo Husky,

das Programm von heho ist für eine RC-DC Variante geschrieben die hat nur 6 Ausgänge
genau wie bei der 700 DC-RC aber die DC-TC Varianten haben 8 Ausgänge,das Programm
kann man aber schnell in eine DC-TC Variante ändern.
Und eine 700 Easy reicht dafür auch aus(ist auch eine Kostenfrage)
Wenn du schreibst welche Steuerung du einsetzen möchtest wandle ich dir das Programm um.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Schieberegister mit Zufallsprinzip
« Antwort #10 am: Mai 18, 2008, 14:57:43 Nachmittag »
Hallo Husky,

bei einer Easy 721 DC-TC hast du doch dann 8 Ausgänge,es ist der Ausgang für die Pumpe noch frei.
Dann brauchst du aber Koppelrelais um die Last zu schalten.Wie schon gesagt es ist Preiswerter als eine Erweiterung.


Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Husky

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Re: Schieberegister mit Zufallsprinzip
« Antwort #11 am: Mai 18, 2008, 15:04:15 Nachmittag »
HY Veltins,  ;)

klar hast recht, danke für die super Idee!!

Somit schütze ich ja zusätzlich die Ausgänge!!

Haben diese Transistor Ausgänge keine Nachteile zu den Relaisausgängen???


Oder muss ich zusätzlich was beachten bei diesen Ausgänge??


Viele Grüße Andy

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Schieberegister mit Zufallsprinzip
« Antwort #12 am: Mai 18, 2008, 15:39:02 Nachmittag »
Hallo Husky,

einen Nachteil haben die Transistorausgänge nicht,es gibt dafür passende Koppelrelais zb.
von der Firma Finder diese kann man Problemlos dafür einsetzen.


Gruß veltins54