Hallo Robert,
wenn du eine Profibus-DP Anbindung mit dem MFD realisieren möchtest, dann musst du ein EASY204-DP mit einer Versionsnummer größer 04 einsetzen. Die Versionsnummer findest du an der Seite des EASY204-DP aufgebracht (z.B.:
05-203500697) .
Die nachfolgende Schritte müssten abgearbeitet werden, um den Aufbau einer Kommunikation zwischen Profibus und MFD zu gewährleisten:
- Auswahl der richtigen Geräte (Versionsnummer)
- die Knotennummer am MFD-EASY204-DP einstellen (siehe Handbuch EASY204-DP)
- aktuelle GSD-Datei in die Steuerung einbinden (vom Moeller Server downloaden)
- die entsprechenden Module (z.B.: 3 Byte Eingänge....) aus der Konfigurationsdatei auswählen und einem Merkerbereich zuweisen
- ein Programm in die SPS schreiben, bei dem die entsprechenden vordefinierten Profibus-Merkerbereiche benutzt werden (Hilfe bietet hier auch ein Anwenderbaustein, ebenfalls auf dem Moeller Server verfügbar)
- ein Programm in das MFD schreiben, wobei über die R-Eingänge und die S-Ausgänge die zyklischen Daten übergeben werden
- azyklische Daten, wie Analogwerte, Merker, usw. müssen über das Modul 9Byte Steuerbefehle übergeben werden. Hierzu sollte jedoch unbedingt ein Blick in das aktuelle Handbuch des EASY204-DP geworfen werden. (das Handbuch ist ebenfalls vom Moeller Server abrufbar)
Ich hoffe das dir diese Zeilen eine kleine Hilfe waren. Leider kann ich an dieser Stelle nur einen groben Überblick geben. Wenn du an einem dieser Punkte nicht mehr weiter kommst, dann müsstest du dich noch einmal melden.
Allerdings empfehle ich dir sowohl das entsprechende Handbuch als auch den Anwendungshinweis mit Beispiel noch einmal anzuschauen. Beides steht auf dem Moeller-Server zum Download bereit.
Gruß Ronny