Autor Thema: Lüfterdrehzahl über den Analogausgang steuern.  (Gelesen 9220 mal)

Offline Leon

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Lüfterdrehzahl über den Analogausgang steuern.
« am: Februar 05, 2009, 08:32:18 Vormittag »
Guten Tag,

ich hab folgendes problem ich möchte mit einer easy 800 über den analogausgang die drehzahl von drei 24V DC Lüfter Steuern die drei Lüfter sollen nicht einzeln sondern gemeinsam ihre drehzahl ändern.
Nun weis ich nicht welches bauteiel ich verwenden soll das ich mit den 0-10V signal ansteuere und dan die Lüfterdrehzahl ändert.
Das ganze solte auch nicht zu teuer werden.

Ich hoffe ihr könnt mir bei dem problem helfen.

Gruß Leon

Juergen.J

  • Gast
Re: Lüfterdrehzahl über den Analogausgang steuern.
« Antwort #1 am: Februar 05, 2009, 08:52:30 Vormittag »
Hallo Leon,
schau mal bei Conrad unter Drehzahlregler, dort findest du glaube ich das was du suchst. Natürlich gibt es auch noch andere Distributer oder auch Hersteller, aber zum sammeln von Infos immer gut. Wichtig ist eigentlich die Leistung (Strom) den die Ventilatoren ziehen.
Gruss
Jürgen

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Lüfterdrehzahl über den Analogausgang steuern.
« Antwort #2 am: Februar 05, 2009, 11:55:28 Vormittag »
Hi Leon
Ein Regler für 4 Amp. 320V 50 Hz
hier klicken

Gruss
KressSwiss
« Letzte Änderung: Februar 05, 2009, 12:04:52 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: Lüfterdrehzahl über den Analogausgang steuern.
« Antwort #3 am: Februar 05, 2009, 12:27:15 Nachmittag »
@Kress, Ja er will aber 24VDC Lüftersteuern und nicht 230VAC.

Leon, probier doch mal das ganze mit dem PWM-Modul der Easy zu machen und die Lüfter dan direkt an Q1 oder Q2 (je nach PWM-Baustein) zu hängen und die Drehzahl so zu ändern, sollte eigentlich funktionieren.


mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: Lüfterdrehzahl über den Analogausgang steuern.
« Antwort #4 am: Februar 05, 2009, 17:56:51 Nachmittag »
Hallo,

hab dir mal was rausgesucht! Gibst aber sicher auch noch billiger!
Bei Conrad Artikel-Nr.: 198367 - 62

Gruß

Elektropro!

Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

Offline boppel

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 192
  • Zwei mal Halbwissen ist noch kein Vollwissen.
Re: Lüfterdrehzahl über den Analogausgang steuern.
« Antwort #5 am: Februar 05, 2009, 20:59:02 Nachmittag »
Hallo Leon,

ich gehe mal davon aus, daß es sich um Bürstenmotore handelt, dann schau mal auf www.kaleja.com, die haben da eine große Auswahl an Reglern: von ganz einfach - bis ganz teuer.
Um alle Motoren gleich anzusteuern, müssen diese nur parallel geschaltet werden. Die Elektronik muß natürlich dann entsprechend viel Strom liefern können.
Erfahrungsgemäß ist die Drehzahl aber nicht linear zum Analogsignal!

Gruß

Boppel

Bimbo

  • Gast
Re: Lüfterdrehzahl über den Analogausgang steuern.
« Antwort #6 am: Februar 06, 2009, 09:33:46 Vormittag »
Linear?  Lüfter?  ;D

Da die Luftmenge zur Drehzahl nicht linear ist, macht auch eine verbogene Sollwert/Drehzahl-Kennlinie nichts.

Entweder den bezug Sollwert/Luftmenge ausmessen und dann linearisieren oder ignorieren (kommt auf die Anwendung an)  ;)

Offline Leon

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re: Lüfterdrehzahl über den Analogausgang steuern.
« Antwort #7 am: Februar 06, 2009, 19:29:22 Nachmittag »
Erstmal danke für die antworten  :)


So hab mal bei conrad geschaut hab da auch was gefunden was von den werten her passen würde nur weis ich nicht welchen
von den beiden unten ich nehmen soll damit ich ihn mit dem 0-10V signal ansteuern kann beim zweiten steht es ja in der beschreibung drin das es möglich ist nur was ist mit dem ersten geht das mit dem auch?

@Mr.Spok das ganze über das PWM-Modul zu steuern werde ich mal testen.


1---> http://www.conrad.de/goto.php?artikel=129222

2---> http://www.conrad.de/goto.php?artikel=198533

Gruß Leon
« Letzte Änderung: Februar 06, 2009, 19:43:13 Nachmittag von Leon »

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: Lüfterdrehzahl über den Analogausgang steuern.
« Antwort #8 am: Februar 06, 2009, 19:42:48 Nachmittag »
Hallo,

beide kann man mit einen 0-10V Signal ansteuern!
beachte aber die die max. Ankerspannung der erste hat 3A der Zweite 10A! Jetzt kommt es darauf an welche Nennleistung deine Lüfter haben!!!

Gruß

Elektropro!
Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

Juergen.J

  • Gast
Re: Lüfterdrehzahl über den Analogausgang steuern.
« Antwort #9 am: Februar 06, 2009, 19:46:22 Nachmittag »
Hallo Leon,
in dem Link kann man sich auch das Datenblatt herrunter laden. Hänge diese einfach mal an.
Gruss
Jürgen

Offline Leon

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re: Lüfterdrehzahl über den Analogausgang steuern.
« Antwort #10 am: Februar 06, 2009, 19:49:48 Nachmittag »
Das hört sich gut an.  :)

3A wie es der erste drehzahlsteller hat würden für die Lüfter reichen.

Offline Leon

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re: Lüfterdrehzahl über den Analogausgang steuern.
« Antwort #11 am: Februar 06, 2009, 19:56:30 Nachmittag »
Danke für das Datenblatt habs wohl übersehen das man es bei conrad runterladen kann  :'(
da stets ja auch drin das es auch zum ansteuern über ein 0-10V signal geeignet ist  :)