Hallo Michael,
der nachfolgende Link führt dich zu einer LIB, die die Verwendung des easy-NET, auch mit dem Panel MFD4 sehr vereinfacht. Hier noch mal kurz die notwendigen Schritte:
- Kabel anfertigen (siehe angehängte PDF)
- easy-NET in der Steuerungskonfiguration aktivieren
eigene Teilnehmeradresse einstellen, ggf. Liste der Teilnehmer einstellen
- LIB einbinden
- easy-NET einmalig in Betrieb nehmen (per FB oder PLC Browser Befehl)
- Programm easynet einbinden
- die Eingänge der Teilnehmer liegen auf Merker
- die Ausgänge der Teilnehmer können über Merker angesteuert werden
(Voraussetzung: Panel = Teilnehmer 1 und easy800 ohne Programm)
- falls komplexere Übertragungen notwendig SN/RN und PT/GT verwenden
http://easy-forum.net/index.php?topic=2659.0 Ist wirklich easy