Guten Tag Strolchi,
damit es nicht zu Fehlvermutungen kommt, beschreibe ich den Ablauf für die Simulation des Programmes und der Anzeige auf dem MFD-Titan .
1) Simulation aufrufen
2) Anzeige Display MFD-Titan öffnen
3) Den Sollwertschieber für IA1 ca. in die Mitte stellen
4) Simulation auf RUN schalten
5) Anzeige Display: NEU = 502 IA1 (entspricht Analogwert IA1)
ALT = 502 MW10
nSW= 0 MW12 (Neuwertrechnung noch nicht aktiviert)
6) Istwert IA1 absenken (498 IA1)
7) CPU: Neu kleiner ALT ==> Merker "Prüfung EIN" wird gesetzt
Istwert IA1 steigt (500 IA1; ALT=498 MW10)
9) CPU: NEU größer ALT ==> Merker "Sollwert NEU" wird gesetzt
Berechnung mit dem alten Istwert (498 MW10) minus 2 wird ausgeführt
und in der Anzeige nSW (neuer Sollwert) mit 496 MW12 ausgegeben
10) CPU: Merker M02 und M03 werden gelöscht
Um eine neue Sollwertberechnung zu starten muss der Istwert erst wieder absinken und danach ansteigen !!!
Die Option "HAND-Sollwert" ist hierbei nicht berücksichtigt.
Wenn das Hauptprogramm bekannt ist, ist ein Einbinden von "NEUkleinerALT" in die geforderte Sollwert-Eingabe-Struktur nicht mehr schwierig.
Falls es Fragen zum Programm gibt, beantworte ich diese gerne.
Mit freundlichen Grüßen