Autor Thema: Hilfe wer kann helfen >> Laufzeitverlängerung mit bestimmten Faktor  (Gelesen 2621 mal)

Offline Pelegrino13

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Hilfe wer kann helfen >> Laufzeitverlängerung mit bestimmten Faktor
« am: August 12, 2009, 10:40:52 Vormittag »
Wer kann mir helfen ??
Ich muß 2 Motoren (Lüftungsklappen öffnung)mit unterschiedlicher Laufzeit ansteuern, d.h. ich bekomme von einer Regelung einen Befehl von 20 Sekunden das entspricht bei Motor 1 10% um den Motor 2 auf 10% zu fahren benötige ich einen Befehl der 1,6 fach länger ist = 32 Sekunden. Wenn ich jetzt 25% fahren möchte wird Motor 1 50 Sekunden angesteuert und Motor 2 müßte 80 Sekunden
angesteuert werden. Abweichungen von 1-2 Sekunden wären kein Problem.
Ich dachte an Befehl zählen lassen und dann das Ergebniss des Zählers auswerten, aber da komme ich nicht weiter.

Vielen Dank für eine Hilfe oder neue Idee  
« Letzte Änderung: August 12, 2009, 10:51:36 Vormittag von Pelegrino13 »

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Hilfe wer kann helfen >> Laufzeitverlängerung mit bestimmten Faktor
« Antwort #1 am: August 12, 2009, 11:47:24 Vormittag »
Hallo Pelegrino13.

Du könntest die Laufzeit mit dem Arithmetik-Befehl AR berechnen oder mit LS auf die
längere Zeit skalieren.

Welche Steuerung hast Du denn?

Gruß Maikky


Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Hilfe wer kann helfen >> Laufzeitverlängerung mit bestimmten Faktor
« Antwort #2 am: August 12, 2009, 11:58:42 Vormittag »
.... und wie erhält die Steuerung die Vorgabe? Als Zeitdauer eines digitalen
Eingangs?

Gruß Maikky






Offline Pelegrino13

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re: Hilfe wer kann helfen >> Laufzeitverlängerung mit bestimmten Faktor
« Antwort #3 am: August 12, 2009, 13:37:49 Nachmittag »
Hallo Maikky,

danke für die antwort.
Als Steuerung benötige ich glaube ich ne 800er Easy
Als Vorgabe gibt es zwei digitale Eingänge (Auf und Zu) die entsprechend lang angesteuert werden.
= Zeitdauer eines digitalen Einganges

Hab mir gerade den AR und LS angeschaut, in der Hilfe, jetzt sag ich auch Hilfe?

Schließ ich da den I auf den I1 und an QV kommte dann der Q automatisch mit der verlängerten Zeit, wenn ich EN auf high setzte, aber das geht glaube ich nicht so ganz einfach.

Gruß Pelegrino13


Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Hilfe wer kann helfen >> Laufzeitverlängerung mit bestimmten Faktor
« Antwort #4 am: August 12, 2009, 16:36:57 Nachmittag »
Hallo Pelegrino13.

Ich habe mal ein kleines Beispiel angefügt wie es meines Erachtens gehen könnte.

Gruß Maikky


Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Hilfe wer kann helfen >> Laufzeitverlängerung mit bestimmten Faktor
« Antwort #5 am: August 13, 2009, 01:06:31 Vormittag »
Hallo Pelegrino13.

Hier noch eine direktere Version.

- Sekundentakt und Zähler werden nicht benötigt
- I1 startet einen Impuls T03
- fällt I1 ab, wird die bisherige Laufzeit von T03 (über LS01 skaliert) an T02 übergeben
- T02 stoppt den Motor2 nach Ablauf der Verlängerungszeit

Gruß Maikky


Offline Pelegrino13

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re: Hilfe wer kann helfen >> Laufzeitverlängerung mit bestimmten Faktor
« Antwort #6 am: August 13, 2009, 08:19:51 Vormittag »
Hallo Maikky,

hab die 1te Vers. kurz mal geladen, hat funktioniert. :o
Bin jetzt aber erstmal bis Freitag unterwegs,
aber vorweg schon mal vielen Dank.  ;D

Gruß Pelegrino13