Hallo E-harry,
wenn ich das richtig sehe, hat der Impuls aus Deinem Zähler eine Wertigkeit von 1 Watt/Impuls.
Wie groß ist Deine Maximal-Leistung?
Die Leistung in kW ist davon abhängig, mit welcher Frequenz die Impulse ausgegeben werden.
z.B 1 Impuls/sek (1Hz) = 1000/3600 = 0,27777 kW oder 27777 Watt.
Hier wird schon deutlich, dass eine Zeitmessung mit kürzeren Impulsen problematisch wird.
Mein Vorschlag wäre für eine KW-Anzeige entweder direkt einen analogen Messgeber mit 10V Ausgang bei 100% Höchstwert einzusetzen o. falls die KW nur annähernd angezeigt werden sollen mit der Easy eine Mittelwertbildung der Impulse über einen längeren Zeitraum zu wählen.
Unproblematisch ist das Einlesen der Impulse. Ich habe schon mehrfach die Impulse aus dem EVU-Stromzähler (20Watt/Impuls) direkt auf den schnellen Zähler CH1 (Watt-Zähler) eingelesen u. dann den Ausgang 1 kWh auf einen 2 Zähler C01 (kWh-Zähler) ausgegeben.
Ich habe Dir mal ein Beispiel allerdings ohne CH-Zähler beigefügt, damit Du mal testen kannst.
MfG
Bruno